Hallo CaGi,
unter 64Bit-Betriebssystemen funktionieren die alten Compiler nicht mehr richtig. Am besten den Master updaten auf mindestens V5.20 (kann bei uns im Werk gemacht werden) und unter Einstellungen/Compiler die richtige Version einstellen.
Dann geht es auch mit 64Bit...
Die Suche ergab 51 Treffer
- Di 4. Feb 2014, 08:10
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: ProgrammDesigner Windows 7 64Bit Api Fehler
- Antworten: 1
- Zugriffe: 8840
- Do 29. Nov 2012, 20:00
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Fehler bei der Anzeige der Parameter zum TS-U1
- Antworten: 2
- Zugriffe: 13155
Re: Fehler bei der Anzeige der Parameter zum TS-U1
Hallo,
das ist beabsichtigt. Einfach rückwärts lesen.
das ist beabsichtigt. Einfach rückwärts lesen.
- Di 13. Nov 2012, 15:30
- Forum: Themen Allgemein
- Thema: Dynamische Beleuchtung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11257
Re: Dynamische Beleuchtung
Hallo! Ein paar Spezialbefehle für diese Anwendung sind schon fertig und gerade im Test. Ich denke, da gibt es in 1-2 Wochen ein Update. Dann ist es egal ob DALI, 1-10V oder Leistungsdimmer. Die Dimmkurven lassen sich dann über Lichtsensoren automatisch anlernen. Wir geben sofort bekannt sobald es s...
- Fr 24. Feb 2012, 14:42
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Parameter von Modulen kopieren
- Antworten: 1
- Zugriffe: 11176
Parameter von Modulen kopieren
Hallo! Wir hatten letztens die Frage wie man denn das komplette Displaymenü des Raumcontrollers kopieren kann (von einen RC in einen anderen): mit dem Button "Kopieren" in den Parametern gehts nicht, da die Menüs nicht wissen können wo sie hinsollen. Da kann man nur einzelnen Änderungen z....
- Do 29. Dez 2011, 11:53
- Forum: ISYnet Komponenten
- Thema: LED-Dimmer mit höheren Leistungen?
- Antworten: 1
- Zugriffe: 12109
LED-Dimmer mit höheren Leistungen?
Hallo! Ich hab immer wieder die Frage, warum unsere Konstantstrom-LED-Dimmer nur 3A pro Kanal schaffen: Technisch wäre das überhaupt kein Problem jedoch müsste man dann die Abgänge sekundärseitig nochmal absichern, da sonst bei einem Kurzschluß die Brandgefahr zu hoch wäre. Deshalb lieber niedrigere...
- Do 29. Dez 2011, 11:46
- Forum: ISYnet Komponenten
- Thema: Vorteile der "leistungslos" ansteuerbaren LED-Stripes
- Antworten: 0
- Zugriffe: 7950
Vorteile der "leistungslos" ansteuerbaren LED-Stripes
Es kommt immer wieder die Frage was denn der Vorteil unserer leistungslos ansteuerbaren LED-Stripes ist. Was bedeutet "leistungslos": Das bedeutet, dass der LED-Leistungsdimmer jeweils direkt an der LED-sitzt (auf der Platine) und nur über ein 16bit Steuersignal (als PWM-Signal) angesteuer...
- Di 13. Dez 2011, 14:15
- Forum: ISYnet Komponenten
- Thema: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
- Antworten: 4
- Zugriffe: 15584
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Übrigens lassen sich auch weitere Paramter wie z.B. Dimmkurven mit der neuen Firmware über ISYGLT einstellen und sind dann auch im DMX-Betrieb aktiv.
- Mo 12. Dez 2011, 15:01
- Forum: Themen Allgemein
- Thema: Dimmen von LED-Retrofit und ESL-Retrofit
- Antworten: 0
- Zugriffe: 8311
Dimmen von LED-Retrofit und ESL-Retrofit
Hallo! Hier werden Erfahrungswerte bei der Dimmung von LED-Leuchtmitteln und Energiesparlampen (nur dimmbare) aufgelistet: Leuchtmittel ___________________ Dimmer ____________ Dimmart _________ max. Anzahl ______ max. Strom/LM ______Dimmverhalten _____________________________________________________...
- So 18. Sep 2011, 09:56
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Neues ISYGLT-Modul zur Temperaturerfassung!
- Antworten: 0
- Zugriffe: 8721
Neues ISYGLT-Modul zur Temperaturerfassung!
Hallo! Es gibt seit kurzem neue Module zur Temperaturerfassung für je 4 Standard PT100 oder PT1000 Fühler. Die Auflösung kann in 8bit (1°C-Schritten) oder 16bit (0,1°C-Schritten) gewählt werden. Es können jeweils 2-Leiter oder 3-Leiter (höhere Genauigkeit da die Leitungslänge berücksichtigt wird) an...
- Mi 31. Aug 2011, 06:46
- Forum: DALI FAQ
- Thema: Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 9145
Re: Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung
siehe auch: viewtopic.php?f=2&t=78&start=0
für DALI und 1-10V Steuerleitungen gelten die selben Anforderungen
für DALI und 1-10V Steuerleitungen gelten die selben Anforderungen