Die Suche ergab 9 Treffer

von Florian
Di 14. Dez 2010, 11:47
Forum: Allgemeine elektrotechnische FAQ
Thema: Absicherung Netzeinspeisung und Mindestquerschnitte
Antworten: 0
Zugriffe: 12658

Absicherung Netzeinspeisung und Mindestquerschnitte

In der folgenden Tabelle sind grobe Richtwerte der Absicherung und des Mindestquerschnitts aufgeführt: Absicherung.jpg Die Querschnitte der Netzzuleitung sind Richtwerte! Für den zulässigen Spannungsfall ist die Leitungsdimensionierung ensprechend der Entfernung, Verlegeart und Anschlussleistung vor...
von Florian
Mo 15. Nov 2010, 10:09
Forum: Allgemeine elektrotechnische FAQ
Thema: Welche Lichtfarbe für welche Beleuchtung
Antworten: 0
Zugriffe: 5890

Welche Lichtfarbe für welche Beleuchtung

Außer hell,dunkel oder Licht und Schatten, nimmt der Mensch in seiner Umgebung auch die sogenannte Lichtfarbe wahr. Diese bestimmt das Empfinden und die Gemütslage. Die Lichtfarbe wird durch die Farbtemperatur (Kelvin=K) bemessen. Unterschieden wird grundsätzlich in die drei Lichtfarben Warmweiß, Ta...
von Florian
Di 21. Sep 2010, 13:45
Forum: Allgemeine elektrotechnische FAQ
Thema: Welche Anzahl an EVG vorsehen und was ist dabei zu beachten?
Antworten: 0
Zugriffe: 9430

Welche Anzahl an EVG vorsehen und was ist dabei zu beachten?

Eine Frage die bei uns immer wieder gestellt wird, ist Wieviele EVG kann ich denn dann anschließen? Hierzu habe ich mal eine kleine Tabelle zusammengestellt um einen Überblick zu bekommen, wieviele Teilnehmer (EVG) in etwa an die gängisten Leitungsschutzschalter angeschlossen werden können. Standar...
von Florian
Mi 15. Sep 2010, 08:44
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?
Antworten: 2
Zugriffe: 9257

Re: Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich

Hallo Schorsch, so einfach gehts leider nicht, unsere UD-500-M2/BP sind von der Bauform (Gehäuse und Kühlrippen) so konzepiert, das ein Betrieb von 500 W über ausreichende Wärmeableitung gewährleistet ist. WIrd die Betriebstemperatur überstiegen, kann der einwandfreie Betrieb nicht mehr garantiert w...
von Florian
Mo 13. Sep 2010, 13:59
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?
Antworten: 2
Zugriffe: 9257

Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?

Letztens kam eine Frage bei uns ein mit welchen Spannungen man unsere Universaldimmer UD-500-M/BP betreiben könne. Der Spannungsbereich in dem ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, geht von ca. 190VAC - 250VAC. Gibt es im Netz zu schnelle Spannungsschwankungen, kann im Dimmbetrieb ein flacker...
von Florian
Do 9. Sep 2010, 09:57
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: ISYGLT TEMP-02U Modul
Antworten: 4
Zugriffe: 16103

ISYGLT TEMP-02U Modul

Konfiguration eines ISYGLT TEMP-02U Moduls Die Temperaturen werden wie der Analogwert eines Analogeingabemoduls mit dem Befehl TRFAD in einen Merker transferiert. Der Eingang AEx.1 entspricht dabei dem Fühler 1 und der Eingang AEx.2 dem Fühler 2. Zusätzlich können die digitalen Eingänge des Temperat...
von Florian
Di 17. Aug 2010, 10:04
Forum: ISYnet Komponenten
Thema: DALI Dimmgeschwindigkeiten
Antworten: 1
Zugriffe: 7707

Re: DALI Dimmgeschwindigkeiten

Hallo Schorsch, Es gibt einen Standard, in dem diese Blendzeiten festgelegt sind. Du kannst die Daten aus folgender Tabelle entnehmen. Aber du hast Recht, mit den individuellen Blendzeiten hat dies nichts zu tun. Die „ISYGLT“- Standard Blendzeiten stehen natürlich auch für die Ansteuerung von DALI-E...
von Florian
Mo 16. Aug 2010, 12:42
Forum: DALI FAQ
Thema: Was kann der DALI-Bus???
Antworten: 1
Zugriffe: 7062

Was kann der DALI-Bus???

Entsprechen die DALI-Komponenten den Bestimmungen der DIN IEC 60929, somit sind folgende Standards für die Anwendungsgebiete der modernen Beleuchtungstechnik realisierbar. - individuelle Dimmgeschwindigkeiten für einen oder mehrere Teilnehmer - Lichtszenen mit Überblendzeiten - definierbares Verhalt...
von Florian
Di 3. Aug 2010, 14:11
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: Heizungsregelung mit ISYGLT-Modulen
Antworten: 1
Zugriffe: 6961

Re: Heizungsregelung mit ISYGLT-Modulen

Hallo Crickey, JA! unsere Temperatur-Module arbeiten mit einem PI-Regler. Für alle anderen, die sich darunter nicht soviel vorstellen können: P-Regler => Proportionaler Regler, diese Regler Type, vergleicht Soll- und Istwert und multipliziert einen Verstärkunfsfaktor um die Reglerabweichung zu korri...