Und, liegen schon Ergebnisse vor?
Gruss
Michael
Die Suche ergab 9 Treffer
- Mi 22. Jun 2011, 15:33
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: DSI-DALI-04B-150-Modul
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9451
- Mo 23. Mai 2011, 06:56
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Dimmkurven LED-Dimmer
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9278
Re: Dimmkurven LED-Dimmer
Guten Morgen
ich habe das hier mit einem LED-03TC-350 getestet. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem nicht so richtig funktioniert. Eventuell ist da aber noch eine alte Firmware drauf, oder wir haben mit dem was Projektspezifisches gemacht.
Danke für die Abklärung.
Gruss
Michael
ich habe das hier mit einem LED-03TC-350 getestet. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem nicht so richtig funktioniert. Eventuell ist da aber noch eine alte Firmware drauf, oder wir haben mit dem was Projektspezifisches gemacht.
Danke für die Abklärung.
Gruss
Michael
- Fr 20. Mai 2011, 14:03
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Dimmkurven LED-Dimmer
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9278
Dimmkurven LED-Dimmer
Hallo zusammen
kann die unter ISYGLT eingestellte Dimmkurve, z.B. Logarithmisch, auf den LED-Dimmer auch mit DMX benutzt werden oder funktioniert dieser Modus nur mit linearer Kurve?
Gruss
Michael
kann die unter ISYGLT eingestellte Dimmkurve, z.B. Logarithmisch, auf den LED-Dimmer auch mit DMX benutzt werden oder funktioniert dieser Modus nur mit linearer Kurve?
Gruss
Michael
- Mi 24. Nov 2010, 15:38
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Programmierung PID-Regler
- Antworten: 2
- Zugriffe: 12180
Re: Programmierung PID-Regler
Hallo Schorsch
vielen Dank für die Hilfestellung. Funktioniert hier auf dem Bürotisch wunderbar, ich hoffe es wird auch auf der Baustelle klappen.
Gruss aus der Schweiz
Michael
vielen Dank für die Hilfestellung. Funktioniert hier auf dem Bürotisch wunderbar, ich hoffe es wird auch auf der Baustelle klappen.
Gruss aus der Schweiz
Michael
- Di 23. Nov 2010, 17:52
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Programmierung PID-Regler
- Antworten: 2
- Zugriffe: 12180
Programmierung PID-Regler
Hallo zusammen
für eine Helligkeitsregelung mit fremden Lichtsensoren (0..10V-Signal) möchte ich einen Regelkreis programmieren.
Kann mir jemand bei der Programmierung eines PID-Reglers behilflich sein, bzw. hat jemand eine Idee wie das mit ISYGLT gemacht werden kann?
Gruss
Michael
für eine Helligkeitsregelung mit fremden Lichtsensoren (0..10V-Signal) möchte ich einen Regelkreis programmieren.
Kann mir jemand bei der Programmierung eines PID-Reglers behilflich sein, bzw. hat jemand eine Idee wie das mit ISYGLT gemacht werden kann?
Gruss
Michael
- Do 2. Sep 2010, 14:56
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Modbus-Direkt-Modul-Zugriff
- Antworten: 1
- Zugriffe: 9665
Modbus-Direkt-Modul-Zugriff
Hallo zusammen
kann mir jemand erklären wie das mit dem Modbus-Direkt-Modul-Zugriff beim MA-IP2 funktioniert und was für Funktionen damit realisiert werden können?
Brauche ich dazu die Virtuelle Komponente "IP-Modulzugriff" oder wofür ist die gut?
Gruss
Michael
kann mir jemand erklären wie das mit dem Modbus-Direkt-Modul-Zugriff beim MA-IP2 funktioniert und was für Funktionen damit realisiert werden können?
Brauche ich dazu die Virtuelle Komponente "IP-Modulzugriff" oder wofür ist die gut?
Gruss
Michael
- Do 29. Okt 2009, 16:41
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: DCF-77 Funkuhr Umschaltung Sommer-/Winterzeit
- Antworten: 2
- Zugriffe: 9180
Re: DCF-77 Funkuhr Umschaltung Sommer-/Winterzeit
Hallo Axel versuch mal die Qualität der des Funksignals zu bestimmen (wie das geht steht auf der seebacher-seite). Eventuell muss die Uhr umplatziert werden. Ich hab das gleiche Problem diese Woche bei einem Kunden gehabt, dort wurde das Funksignal ebenfalls unterbrochen und die Uhr lief auf Sommerz...
- Fr 4. Sep 2009, 06:48
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Netzschütz DALI-16B
- Antworten: 1
- Zugriffe: 7348
Re: Netzschütz DALI-16B
Hätte länger warten sollen. Problem hat sich erledigt.
- Do 3. Sep 2009, 16:25
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Netzschütz DALI-16B
- Antworten: 1
- Zugriffe: 7348
Netzschütz DALI-16B
Hallo zusammen Beim DALI-16B Gerät kann man ja über einen virtuellen Kontakt die Netzspannung zu den EVG's schalten (Ex.1). Aber auch wenn alle Gruppen auf 0% gedimmt wurden, schaltet dieser Kontakt nicht ab. In der Parameterliste hab ich die Option "Netzschütz verwenden" auf aktiv gesetzt...