Mmmmmh....
I'm sorry but I don't think this is possible.
We'll tell you if we find a solution.
Die Suche ergab 51 Treffer
- Di 19. Jul 2011, 07:17
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Kopie output DA-04-VX
- Antworten: 3
- Zugriffe: 11212
- Mo 18. Jul 2011, 16:34
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Kopie output DA-04-VX
- Antworten: 3
- Zugriffe: 11212
Re: Kopie output DA-04-VX
Hello Jan Hein,
yes it is possible to copy the value of the AAx.x to a merker:
KOPIEAA M100 M101 = AAx.x
M100 = value
M101 = dimmspeed
if you don't need the dimmspeed than you have to use a "dummy" merker.
I hope this will help you....
yes it is possible to copy the value of the AAx.x to a merker:
KOPIEAA M100 M101 = AAx.x
M100 = value
M101 = dimmspeed
if you don't need the dimmspeed than you have to use a "dummy" merker.
I hope this will help you....
- Di 24. Mai 2011, 10:44
- Forum: ISYnet Komponenten
- Thema: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
- Antworten: 4
- Zugriffe: 14156
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Hallo! ich hab gerade ein LED-04ECM-PM-2200 mit der Art.Nr 80027046 mit alter Firmware getestet und festgestellt dass bei da die Notbetriebsfunktion aus den Parametern im DMX-Betrieb noch nicht funktioniert haben. Man kann die LED-Dimmer aber bei uns im Werk updaten lassen falls jemand die Funktion ...
- Mo 16. Mai 2011, 09:01
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: DSI-DALI-04B-150-Modul
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9359
Re: DSI-DALI-04B-150-Modul
Hallo!
Wir sind gerade am prüfen. Melden uns sobald Ergebnisse vorliegen.
Wir sind gerade am prüfen. Melden uns sobald Ergebnisse vorliegen.
- Mo 18. Apr 2011, 08:38
- Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
- Thema: Programmierung von Blendzeiten EIN / AUS
- Antworten: 2
- Zugriffe: 9844
Re: Programmierung von Blendzeiten EIN / AUS
Hallo Speedy!
Die Blendzeit zum Ein-/Ausschalten der Fläche kannst du über die Systemvariable SYSBLEND definieren:
Beispiel:
SETKONST SYSBLEND = #4 , 1 ;setzt die Systemblendzeit auf 2s
Die Blendzeit zum Ein-/Ausschalten der Fläche kannst du über die Systemvariable SYSBLEND definieren:
Beispiel:
SETKONST SYSBLEND = #4 , 1 ;setzt die Systemblendzeit auf 2s
- Mo 7. Mär 2011, 18:24
- Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
- Thema: UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V
- Antworten: 1
- Zugriffe: 13797
UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V
Hallo! Ich hatte heute die Anfrage wie man den UD-500 mit 0(1)-10V ansteuern kann, jedoch nicht normal mit 0V = 0% und 10V = 100% sondern anders rum also 10V = 0% und 0V = 100%. Mit den Dip-Schaltern ist diese Einstellung leider nicht vorgesehen da es normalerweise ja auch nicht benötigt wird. Wir h...
- Mo 28. Feb 2011, 08:48
- Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
- Thema: Probleme mit Steuerung ISYGLT
- Antworten: 4
- Zugriffe: 11761
Re: Probleme mit Steuerung ISYGLT
Hallo Sansebar! Die Probleme lassen sich mit Sicherheit leicht lösen: 1. Busspannungen messen Spannungsmessung mit Digitalvoltmeter (hochohmig): https://www.seebacher.de/fileadmin/seebacher/SeebacherForum/Busspannungen_800.gif V1: freischwingend, kein fester Wert V2: 18 – 24V DC V3: ~1,8V AC, ~2,6V ...
- Fr 21. Jan 2011, 16:14
- Forum: ISYGLT-Module
- Thema: Compact Controller CC-03
- Antworten: 3
- Zugriffe: 10017
Re: Compact Controller CC-03
Hallo Axel!
Es kann nichts passieren wenn nur die Stecker vertausch werden da die beiden COM (E und A) strombegrenzt sind.
Auch bei dem DMX-Anschluß kann nichts passieren.
Es kann nichts passieren wenn nur die Stecker vertausch werden da die beiden COM (E und A) strombegrenzt sind.
Auch bei dem DMX-Anschluß kann nichts passieren.
- Do 30. Dez 2010, 13:51
- Forum: ISYGLT FAQ
- Thema: ISYGLT Bus Systemeigenschaften
- Antworten: 0
- Zugriffe: 6435
ISYGLT Bus Systemeigenschaften
System: Zyklisches BUS- System Kombination der Vorteile eines Master-Slave-BUSSES mit den besonderen Eigenschaften eines Multimastersystems. BUS-System, dessen Programm die Aktoren und Sensoren zyklisch abfragt. Immer gleiche Reaktionszeiten !! Übertragung Industrie-Standard RS485, ereignisunabhäng...
- Mo 15. Nov 2010, 17:29
- Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
- Thema: Lichtregelung mit LSU-01
- Antworten: 2
- Zugriffe: 12473
Re: Lichtregelung mit LSU-01
zur Programmierung siehe Forumeintrag viewtopic.php?f=6&t=62&start=0