Die Suche ergab 51 Treffer

von Martin
Di 19. Jul 2011, 07:17
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Kopie output DA-04-VX
Antworten: 3
Zugriffe: 10747

Re: Kopie output DA-04-VX

Mmmmmh....
I'm sorry but I don't think this is possible.
We'll tell you if we find a solution.
von Martin
Mo 18. Jul 2011, 16:34
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Kopie output DA-04-VX
Antworten: 3
Zugriffe: 10747

Re: Kopie output DA-04-VX

Hello Jan Hein,

yes it is possible to copy the value of the AAx.x to a merker:

KOPIEAA M100 M101 = AAx.x

M100 = value
M101 = dimmspeed

if you don't need the dimmspeed than you have to use a "dummy" merker.

I hope this will help you....
von Martin
Di 24. Mai 2011, 10:44
Forum: ISYnet Komponenten
Thema: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Antworten: 4
Zugriffe: 13689

Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb

Hallo! ich hab gerade ein LED-04ECM-PM-2200 mit der Art.Nr 80027046 mit alter Firmware getestet und festgestellt dass bei da die Notbetriebsfunktion aus den Parametern im DMX-Betrieb noch nicht funktioniert haben. Man kann die LED-Dimmer aber bei uns im Werk updaten lassen falls jemand die Funktion ...
von Martin
Mo 16. Mai 2011, 09:01
Forum: ISYGLT-Module
Thema: DSI-DALI-04B-150-Modul
Antworten: 3
Zugriffe: 8959

Re: DSI-DALI-04B-150-Modul

Hallo!
Wir sind gerade am prüfen. Melden uns sobald Ergebnisse vorliegen.
von Martin
Mo 18. Apr 2011, 08:38
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Programmierung von Blendzeiten EIN / AUS
Antworten: 2
Zugriffe: 9718

Re: Programmierung von Blendzeiten EIN / AUS

Hallo Speedy!
Die Blendzeit zum Ein-/Ausschalten der Fläche kannst du über die Systemvariable SYSBLEND definieren:
Beispiel:
SETKONST SYSBLEND = #4 , 1 ;setzt die Systemblendzeit auf 2s
von Martin
Mo 7. Mär 2011, 18:24
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V
Antworten: 1
Zugriffe: 12947

UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V

Hallo! Ich hatte heute die Anfrage wie man den UD-500 mit 0(1)-10V ansteuern kann, jedoch nicht normal mit 0V = 0% und 10V = 100% sondern anders rum also 10V = 0% und 0V = 100%. Mit den Dip-Schaltern ist diese Einstellung leider nicht vorgesehen da es normalerweise ja auch nicht benötigt wird. Wir h...
von Martin
Mo 28. Feb 2011, 08:48
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: Probleme mit Steuerung ISYGLT
Antworten: 4
Zugriffe: 11318

Re: Probleme mit Steuerung ISYGLT

Hallo Sansebar! Die Probleme lassen sich mit Sicherheit leicht lösen: 1. Busspannungen messen Spannungsmessung mit Digitalvoltmeter (hochohmig): https://www.seebacher.de/fileadmin/seebacher/SeebacherForum/Busspannungen_800.gif V1: freischwingend, kein fester Wert V2: 18 – 24V DC V3: ~1,8V AC, ~2,6V ...
von Martin
Fr 21. Jan 2011, 16:14
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Compact Controller CC-03
Antworten: 3
Zugriffe: 9604

Re: Compact Controller CC-03

Hallo Axel!
Es kann nichts passieren wenn nur die Stecker vertausch werden da die beiden COM (E und A) strombegrenzt sind.
Auch bei dem DMX-Anschluß kann nichts passieren.
von Martin
Do 30. Dez 2010, 13:51
Forum: ISYGLT FAQ
Thema: ISYGLT Bus Systemeigenschaften
Antworten: 0
Zugriffe: 6028

ISYGLT Bus Systemeigenschaften

System: Zyklisches BUS- System Kombination der Vorteile eines Master-Slave-BUSSES mit den besonderen Eigenschaften eines Multimastersystems. BUS-System, dessen Programm die Aktoren und Sensoren zyklisch abfragt. Immer gleiche Reaktionszeiten !! Übertragung Industrie-Standard RS485, ereignisunabhäng...
von Martin
Mo 15. Nov 2010, 17:29
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: Lichtregelung mit LSU-01
Antworten: 2
Zugriffe: 12060

Re: Lichtregelung mit LSU-01

zur Programmierung siehe Forumeintrag viewtopic.php?f=6&t=62&start=0