Die Suche ergab 64 Treffer

von Paul Seebacher
Mo 2. Mai 2022, 19:59
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: ProgrammDesigner V8.00.16_R100
Antworten: 2
Zugriffe: 1309

Re: ProgrammDesigner V8.00.16_R100

Hallo Schorsch - lange nichts gehört... Muss mich für die Verzögerung entschuldigen. Wir hatten ein Problem mit der Mailbenachrichtigung, deshalb habe ich den Eintrag nicht mitbekommen. Für die Symbole gibt es eine Übersicht in der Doku - schicken wir gerne zu. Wenn in der 7. Spalte nichts eingetrag...
von Paul Seebacher
So 1. Mai 2022, 14:06
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: ProgrammDesigner V8.00.16_R100
Antworten: 2
Zugriffe: 1309

ProgrammDesigner V8.00.16_R100

Es gibt nochmals eine Erweiterung im ProgrammDesigner. Download: https://www.isyglt.com/download/software In professionellen Schaltplanprogrammen wie z.B. EPLAN oder WSCAD werden BUS-Komponenten vorzugsweise als „SPS-Baugruppen“ angelegt und die Sensoren/Aktoren schon entsprechend mit dokumentiert. ...
von Paul Seebacher
Di 1. Mär 2022, 08:18
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: ProgrammDesigner V8.00.15_R099
Antworten: 0
Zugriffe: 1109

ProgrammDesigner V8.00.15_R099

nach ein paar internen Releases gibt’s nun wieder eine Install-Version zum Download. Download: https://www.isyglt.com/download/software Was ist neu? Neu – in den Sensor / Aktor Containern wird jetzt auch die Info, wie oft diese im Programm verwendet sind, angezeigt. Neu – im Debugger wird bei den Se...
von Paul Seebacher
Mo 14. Feb 2022, 20:48
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: ISYGLT ProgrammDesigner ist Windows 11 (TM) Kompatibel
Antworten: 0
Zugriffe: 1035

ISYGLT ProgrammDesigner ist Windows 11 (TM) Kompatibel

Zur Info - der ISYGLT ProgrammDesigner läuft problemlos unter Windows 11 (TM)

Bei unseren Tests war alles optimal.
Installation – ok
Programm öffnen, bearbeiten, speichern, speichern unter – ok
Versionsabfrage – ok
Programm übertragen – ok
Parameter senden - ok
Debuggen – ok
PD-WIN11_01.jpg
PD-WIN11_01.jpg (59.85 KiB) 1035 mal betrachtet
von Paul Seebacher
Mo 14. Feb 2022, 20:27
Forum: ISYGLT-Module
Thema: LS-07-PIR Lichtsensor mit Long Distance PIR Sensor
Antworten: 0
Zugriffe: 1189

LS-07-PIR Lichtsensor mit Long Distance PIR Sensor

Portfolioergänzung: BUS-fähiger Licht und PIR Sensor für bis zu 14m Erfassung. Dieser Sensor ist für höhere Hallen konzipiert und in 2 Erfassungsbereich-Varianten, sowie unterschiedlichen Gehäusebauformen lieferbar. LS-07-PIR-01-WH-11.png Einstellmöglichkeiten Lichtsensor: Der Sensor unterstützt 2 V...
von Paul Seebacher
So 13. Feb 2022, 15:56
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V
Antworten: 1
Zugriffe: 12891

Re: UD-500 mit Ansteuerung 1(0)-10V

Bitte anstelle des UD-500 die neue, aktuelle Type des Universaldimmers verwenden! Dieser ist speziell für Retrofit-LED konzipiert und hat auch einige tolle Tools zum Testen der Last. Infos der ISYGLT und DMX-Variante sind: Universal-Dimmer UD-700-X2 Dann gibt es noch eine DMX512-RDM Version: Univers...
von Paul Seebacher
So 13. Feb 2022, 15:49
Forum: ISYGLT-Module
Thema: LS-06-PIR Lichtsensor mit PIR Bewegungssensor
Antworten: 0
Zugriffe: 1013

LS-06-PIR Lichtsensor mit PIR Bewegungssensor

Portfolioergänzung: BUS-fähiger Licht und PIR Sensor, mechanisch fast baugleich im Gehäuse wie unser HF-Sensor LS-05-HF. Der Unterschied ist die PIR-Sensor-Linse. LS-06-PIR-01-WH.png Einstellmöglichkeiten Lichtsensor: Der Lichtsensor lässt sich über einen Faktor von 0,01 bis 6,5 kalibrieren. Mit der...
von Paul Seebacher
So 13. Feb 2022, 15:34
Forum: ISYGLT-Module
Thema: LS-05-HF Lichtsensor mit HF Bewegungserfassung
Antworten: 0
Zugriffe: 986

LS-05-HF Lichtsensor mit HF Bewegungserfassung

Um eine Bewegungserfassung optimal anpassen zu können, müssen diese als BUS-Komponente und hier auch noch mit frei anpassbaren Parametern ausgestattet sein. Die meisten am Markt befindlichen Sensoren arbeiten auf der Basis der Passiv-Infrarot-Auswertung (PIR). Diese besteht aus einem Sensor, der auf...
von Paul Seebacher
Fr 9. Okt 2020, 13:36
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Fehler bei Zeit-Synchronisierung beim IP-Master
Antworten: 0
Zugriffe: 2196

Fehler bei Zeit-Synchronisierung beim IP-Master

Beim IP-Master gibt es die Möglichkeit der Zeit-Synchronisierung über einen Internet - Time-Server zu realisieren. Leider mussten wir feststellen, dass der von uns voreingestellte Time-Server nicht mehr erreichbar ist. Eine Lösung ist z.B. die Verwendung der IP-Adresse 129.6.15.28 Update 2021 - neue...
von Paul Seebacher
Fr 7. Aug 2020, 15:11
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Adresseinstellung von Modulen ohne DIP-Schalter
Antworten: 0
Zugriffe: 2204

Adresseinstellung von Modulen ohne DIP-Schalter

ISYGLT-Module ohne Adresse-DIP-Schalter werden mit dem virtuellen Modul ISYGLT-ADR auf die BUS-Adresse parametriert. Beispiel LS-05-HFxx Anzeige und Tasten am Sensor https://www.seebacher.de/fileadmin/seebacher/SeebacherForum/Sensor-Tasten-LED.jpg Zustand Bedeutung/Funktion ----------------- -------...