Adresse der Module einstellen mit Dip-Schalter
Eine Adresse darf in einem Subnetz nur ein mal vorkommen, sonst kann es sein, dass einige Module nicht mehr richtig arbeiten. Zur Einstellung der Dip-Schalter gibt es auf der Seite https://www.seebacher.de/produkte/zusatzinfos-zu-den-produkten/Moduladresse-D/ ein ganze Tabelle. Es gibt auch 10-polig...
- Mo 9. Aug 2010, 14:45
- Forum: ISYGLT-Visualisierung
- Thema: Funktionen der Visualisierung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9885
Re: Funktionen der Visualisierung
Servus Schorsch, Falls mal keiner ans Telefon geht, kann es sein, dass die einen in der Werkstatt/im Lager sind und die anderen am Telefon hängen. Dann bitte einfach auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Mail an info@seebacher.de, dann wirst du umgehend zurückgerufen. Die DCF77 Software ist ja...
- Mi 4. Aug 2010, 16:15
- Forum: ISYGLT-Visualisierung
- Thema: Funktionen der Visualisierung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 9885
Re: Funktionen der Visualisierung
Servus Schorsch! was für Funktionen stehen in der Visualisierung zur Verfügung? Vom Design ist man bei der IPMS-Visualisierung fast frei und als Funktionen steht eine ganze Reihe von so genannten JAVA-Applets zur Verfügung: diese sind z.B.: Schalter (Buttons), Taster (Pushbuttons), Wertanzeigen und ...
- Mi 4. Aug 2010, 08:36
- Forum: ISYGLT FAQ
- Thema: Keine Verbindung zum IP-Master über TCP/IP?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5976
Keine Verbindung zum IP-Master über TCP/IP?
Lösungsansätze: Passt die Netzwerkverbindung? Ist es das gleiche Netzwerk? Ist die richtige IP-Adresse im Master/ im Programm eingestellt? -unter Einstellungen->Datentransfer "SETUP IP-Adresse" die IP vergeben. Das geht nur bis zu 10min nach dem die Spannung angelegt wurde! Ist die IP-Adre...
- Di 3. Aug 2010, 15:57
- Forum: Allgemeine elektrotechnische FAQ
- Thema: Was ist der circadiane Rhythmus?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5497
Was ist der circadiane Rhythmus?
Ein biologischer Rhythmus mit einer Periode von etwa 24 Std. (lat.: circa = ungefähr, dies = Tag). Circadiane Rhythmen findet man bei nahezu allen Lebewesen – Tieren wie Pflanzen. Nicht nur wesentliche Funktionen des gesamten Organismus, sondern nahezu jedes einzelne Organ und sogar jede einzelne Ze...
- Di 3. Aug 2010, 08:12
- Forum: Allgemeine elektrotechnische FAQ
- Thema: Einbrennhinweise / Leitungsisolation bei Leuchstofflampen
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5899
Einbrennhinweise / Leitungsisolation bei Leuchstofflampen
Zur Formierung und Grundstabilisierung sind neue Lampen 100 Stunden bei 100 % Dimmstellung (ungedimmt) einzubrennen. Unterbrechungen während des Einbrennens sind zulässig. Ohne Einbrennen kann es im Dimmbetrieb bei den Lampen zu Flackern, vorzeitigen Endenschwärzungen und geringerer Lebensdauer komm...
- Di 3. Aug 2010, 07:14
- Forum: DALI FAQ
- Thema: Was ist der Unterschied zwischen DSI und DALI?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 6421
Was ist der Unterschied zwischen DSI und DALI?
DSI ist eine firmenspezifische Lösung, kein herstellerübergreifender Standard wie DALI. Mit DSI ist keine digitale Adressierung und somit keine freie Gruppenbildung und keine individuelle Abfrage nach Fehlern möglich! Gruppen müssen, wie auch bei der 1...10-V Technik, per Verdrahtung gebildet werden...
- Di 3. Aug 2010, 07:05
- Forum: DALI FAQ
- Thema: Was passiert im DALI-Fehlerfall?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5489
Was passiert im DALI-Fehlerfall?
Bei fehlender Versorgungsspannung an der DALI-Schnittstelle (Steuergerät defekt bzw. abgeschaltet) wird der System Failure Level eingestellt. Nach einem Netzspannungsausfall (230 V) wird der Power On Level aktiviert. Der System Failure Level hat die höhere Priorität. Beide Werte sind werksseitig auf...
- Di 3. Aug 2010, 06:55
- Forum: DALI FAQ
- Thema: Müssen DALI-Geräte immer adressiert werden?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 5708
Müssen DALI-Geräte immer adressiert werden?
Nein, müssen sie nicht. DALI kann auch ohne jede Adressierung verwendet werden. Hier wird mit dem sogenannten Broadcast Mode gearbeitet, wobei alle Betriebsgeräte gemeinsam angesprochen werden. Im ISYGLT-System wird dann z.B. das DSI/DALI-04B verwendet. Damit können die DALI-Geräte in bis zu 4 Grupp...
- Mo 2. Aug 2010, 16:50
- Forum: DALI FAQ
- Thema: Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 8129
Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung
Bei der Kabelauswahl ist darauf zu achten, dass der Spannungsabfall auf der Leitung 2 V bei 250 mA nicht überschreitet. Netzversorgung und Steuerleitung dürfen, wie auch bei 1...10 V, im gleichen Kabel geführt werden, somit ist z. B. ein 5-adriges NYM-Kabel zum Anschluss der DALI EVG problemlos eins...