Die Suche ergab 26 Treffer

von Schorsch
Di 15. Sep 2009, 09:00
Forum: ISYGLT-Module
Thema: Dimmen von Leuchtstofflampen
Antworten: 1
Zugriffe: 6538

Re: Dimmen von Leuchtstofflampen

Hallo Axel, anscheinend sind alle im Urlaub - meiner ist rum und habe gesehen, dass noch keiner geantwortet hat (evtl. ein zu kleiner Auftrag ;) ?). Zu deiner Frage: Wenn am UD-500 noch 1 Kanal frei ist, stehen Dir 500W zur Verfügung. Leuchtstofflampendimmung von 0-100% geht nur mit dem VIP-90. Dies...
von Schorsch
Mi 8. Jul 2009, 10:33
Forum: ISYGLT-BUS-System Hardware
Thema: Anschluß eines Tasters
Antworten: 3
Zugriffe: 8933

Re: Anschluß eines Tasters

Hallo Leute, habe mich wegen der Angabe "rot - COM. Ausgänge (+Ub -1V)" mal erkundigt. Die ISYGLT-Module sind alle für Mehrbereichs-Spannungsversorgung vorgesehen. Das genannte Modul hat z.B. 12-27V DC andere sind auch für den AC Betrieb vorgsehen. Dann ist ja auch immer eine Intelligenz (...
von Schorsch
Di 9. Jun 2009, 13:26
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Programmier Befehle
Antworten: 2
Zugriffe: 8820

Re: Programmier Befehle

Hallo, hier noch eine kleine Anmerkung zur Schreibweise der Befehlezeilen (Beitrag von speedy) OR A10.1 E11.8 KOPIE A10.2 A10.3 A10.4 A10.5 A10.5 A10.7 A10.8 A11.1 A11.2 A11.3 A11.4 A11.4 A11.6 A11.7 A11.8 A10.1 Würde bei der Programmierung generell empfehlen, ein Trennzeichen zwischen Ziel und Quel...
von Schorsch
Mo 1. Jun 2009, 10:37
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Schaltzeiten verwalten
Antworten: 5
Zugriffe: 12036

Schaltzeiten verwalten

Hallo, es ist Feiertag in Deutschland und ich bin am Verzweifeln... :cry: Auf der Seebacher-Homepage gibts unter Software ein Tool "DCF-77-Funkuhr-Pr.." für dei Verwaltung von Schaltzeiten. Das Teil ist jedoch schon relativ alt (24.11.2004) und ich kann mich erinnern, dass ein Techniker ma...
von Schorsch
Mi 27. Mai 2009, 17:08
Forum: ISYnet Komponenten
Thema: LED-Dimmer DALI
Antworten: 1
Zugriffe: 7096

LED-Dimmer DALI

Hi, haben ein Problem mit der DALI-Steuerung für eine LED-Beleuchtung. Im Einstaz sind die ISYNET Dimmer LED-04E-700-DALI für 3W High-Power LEDs. https://www.seebacher.de/nc/produkte/dimmer/led-04e-700-dali/ Kann mir jemand sagen was passiert, wenn kein DALI angeschlossen ist oder DALI ausfällt? Gru...
von Schorsch
Di 26. Mai 2009, 11:26
Forum: ISYGLT-Programmier-Software ProgrammDesigner
Thema: Serielle Programmübertragung
Antworten: 4
Zugriffe: 12032

Serielle Programmübertragung

Hallo,

kann mir jemand erklären wie ich das Programm in einen Master bringen soll, wenn mein Notebook keine Serielle Schnittstelle mehr hat?
Muss ich da den Master mit nach Hause nehmen oder den PC von zu Hause auf die Baustelle mitschleppen?