Leitungsanforderungen

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema ISYGLT.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
seebacher-admin
Administrator
 

Beiträge: 15
Registriert: Mo 25. Mai 2009, 14:35
Kontaktdaten:

Leitungsanforderungen

Beitrag von seebacher-admin »

Als BUS-Leitung ist eine 2-adrige, paarig verseilte und geschirmte Leitung zu verwenden (z.B. LiYCY 2x0,25mm²)

Die Frage "ob es auch mit der Telefonleitung funktioniert?", können Sie mit ja beantworten. Wir haben die Leitung JY(ST)Y2x2x0,8 geprüft.

Die Maximallänge der BUS-Leitung beträgt 1500m, gerechnet incl. aller Längen z.B. bei der Sternstruktur muss jeder Stich addiert werden.

Die BUS-Leitung muss mit "Abschlusswiderständen" beschaltet werden. Der Gesamtwiderstand sollte 60-Ohm betragen.
Das ergibt bei 2 Leitungsenden 2 x 120-Ohm,
bei 3 Leitungsenden 3 x 180-Ohm usw......

Die Verkabelung kann als Linie Stern oder Baum erfolgen.
Ein Ring im BUS muss vermieden werden.
Für die Spannungsversorgung ist der Ring erlaubt.
BUS-Struktur.jpg
BUS-Struktur.jpg (31.55 KiB) 5902 mal betrachtet