Keine Verbindung zum IP-Master über TCP/IP?

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema ISYGLT.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
Martin
Technische Beratung
 

Beiträge: 69
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 17:10
Kontaktdaten:

Keine Verbindung zum IP-Master über TCP/IP?

Beitrag von Martin »

Lösungsansätze:

Passt die Netzwerkverbindung? Ist es das gleiche Netzwerk?

Ist die richtige IP-Adresse im Master/ im Programm eingestellt?
-unter Einstellungen->Datentransfer "SETUP IP-Adresse" die IP vergeben. Das geht nur bis zu 10min nach dem die Spannung angelegt wurde!

Ist die IP-Adresse doppelt vergeben?
-Master ausstecken und versuchen anzupingen, wenn sich unter der IP dann trotzdem was meldet ist die IP doppelt vergeben.

Welche Schnittstelle ist ausgewählt?
-Direktport prüfen (bei Projektschnittstelle muss die in der Projektdoku auch passen)

Ist das Häckchen unter Einstellungen->Datentransfer->Kompatiblitätsmodus entfernt?
-die alte PD-Version konnte noch keine Ethernet-Verbindung
Grüße

Martin Daller
Technik
Bild
https://www.seebacher.de/