Adresse der Module einstellen mit Dip-Schalter

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema ISYGLT.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
Martin
Technische Beratung
 

Beiträge: 69
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 17:10
Kontaktdaten:

Adresse der Module einstellen mit Dip-Schalter

Beitrag von Martin »

Eine Adresse darf in einem Subnetz nur ein mal vorkommen, sonst kann es sein, dass einige Module nicht mehr richtig arbeiten.

Zur Einstellung der Dip-Schalter gibt es auf der Seite https://www.seebacher.de/produkte/zusat ... dresse-D/ ein ganze Tabelle.

Es gibt auch 10-polige Dipschalter, deshalb eine wichtige Regel:
Man fängt immer von rechts an zu zählen!

Wertigkeiten:
--- --- S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
SF SF SF 64 32 16 08 04 02 01

(SF = Sonderfunktion - siehe Datenblatt zu Modul)

Mit dem ProgrammDesigner kann man sich auch alle Module unter "Adressliste drucken" anzeigen/ausdrucken mit den genauen Zeichnungen der Dipschalterstellung