ISYGLT Bus Systemeigenschaften

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema ISYGLT.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
Martin
Technische Beratung
 

Beiträge: 69
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 17:10
Kontaktdaten:

ISYGLT Bus Systemeigenschaften

Beitrag von Martin »

System:
Zyklisches BUS- System
Kombination der Vorteile eines Master-Slave-BUSSES mit den besonderen Eigenschaften eines Multimastersystems.
BUS-System, dessen Programm die Aktoren und Sensoren zyklisch abfragt.
Immer gleiche Reaktionszeiten !!

Übertragung
Industrie-Standard RS485,
ereignisunabhängiges zyklisches Protokoll

Baudrate
38.400 Bit/s (gesichert)

Leitungssystem:
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 oder
LiYCY 2x2x0,5mm²
Leitungslänge einer Linie (SUBNET) max. 1.500 m inkl. aller Stiche
durch Verwendung von Repeatern erweiterbar bis auf 10 km

Topologie:
Linien- Stern- oder Baumstruktur

Systemumfang:
Anzahl p. Linie (Feld-BUS bzw. SUBNET) max. 128 (512)
Linien p. Netz (Netz-BUS bzw. BACKBONE) max. 33 (= max. 33 x 128 = 4.224 Module)
mögliche Netz-Verb.: unbegrenzt über IPMS - Netzverbindung

Verknüpfung der Funktionen
Frei programmierbar,
ähnlich SPS mit vielen gebäudeoptimierten Spezialbefehlen.
Gewährleistet höchste Flexibilität, was die Erfüllung steuerungstechnischer Aufgaben anbetrifft.

Beschränkung der Funktionen
Nein, jede Funktion kann mit der Programmiersoftware und den vorhandenen Standard- Modulen gelöst werden!

Jalousiesteuerung / Lichtszenen
Freie Definition, an einem I/O-Modul können beliebig Lichtkreise, Jalousie-
und sonstige Funktionen gemischt werden.
Freie Definition der Szenenanzahl, komfortable, raumübergreifende
Szenenverwaltung

Programmabarbeitung
Ist garantiert, da zyklische Abfrage von allen Modulen und Parametern!

Programmiersoftware
Programmdesigner mit WINDOWS™-
Oberfläche kostenlos zum Download im Internet
https://www.seebacher.de/download/software/
Produktdatenbank in der Programmiersoftware enthalten!

Zusatztools
Visualisierungssoftware (IPMS Visualisierungsserver für eine globale JAVA-basierende Visualisierung für Server und beliebig viele Clients im LAN, WLAN und auch weltweit übers Internet)
Touch-Panel-Programmiersoftware *
RC-Designer zur individuellen Erstellung des Layouts für den Raumcontroller
Handsender- Programmiersoftware
Programmiersoftware für Medientechnik
*= kostenpflichtig

Systempflege
In der Windows- Version ist eine übersichtliche strukturierte Darstellung des Systems möglich. Da alle Informationen im Master zusammenlaufen, sind auch die komplexesten Programme leicht überschaubar.

Spannungsversorgung
Netzteil 230V / 24V DC (Standard)
Weitbereichs – Spannungseingang von 17V bis 35V DC bzw. 17V bis 27V AC!
frei gestaltbar, flexibel, ohne Einschränkungen

Geräteeigenschaften
Schutzart IP 20
(Spezialmodule bis IP 65)
Integrierter Überspannungsschutz für den BUS pro Modul
Überspannungskategorie: III

CE-Zeichen
ja


Weiter Infos unter https://www.seebacher.de oder einfach anrufen unter 08041/77776