Beitrag von Paul Seebacher »

Auf die Frage was unsere DALI-Module im DALI-Abgang für Spezifikationen haben - halten wir uns ganz einfach an die Norm des DALI-Standards.
Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere DALI Endgeräte.
Hier die wichtigsten Daten:

Leistungsmerkmale der DALI Schnittstelle
  • Zweidrahtsteuerleitung
    Zwischen zwei Adern sollten sich zwei Basis-Isolationen befinden. Eine einlagige Isolation einer Ader ist somit ausreichend.
    Steuer- und Versorgungsleitungen können zusammen verlegt werden; dabei ist ein Mindestquerschnitt der Leitung gemäß der folgenden Aufstellung zu beachten.

    DALI-BUS Leitungslänge >> Mindestquerschnitt
    bis 100 Meter >> 0,5 mm2
    100 – 150 Meter >> 0,75 mm2
    über 150 Meter >> 1,5 mm2
    Die maximale Leitungslänge zwischen zwei verbundenen
    Systemteilnehmern darf 300 Meter nicht überschreiten.
  • Maximaler Systemstrom
    Der maximale Strom, den eine zentrale Schnittstellen-Versorung liefern darf, liegt bei 250mA. Jeder an der Schnittstelle angeschlosse Teilnehmer darf max. 2 mA aufnehmen. Dies muss bei der Auswahl der Schnittstellenversorgung berücksichtigt werden.

  • Maximale Systemgröße
    Bis zu 64 Betriebsgeräte mit einer individuellen Adresse können in einem System unterschieden werden.
  • Rückmeldung von Informationen
    Die Funktionen Ein-Aus, aktueller Helligkeitswert, Defekt des Betriebsgerätes, Defekt von Leuchtmitteln werdenn übermittel.
  • Nutzdatenübertragungsrate (1200 bit/Sek.)
    Der physikalische Low-Pegel ist mit der Schnittstellenspannung von 0 Volt (- 4,5 Volt bis + 4,5 Volt) auf der Empfängerseite definiert. Der High-Pegel-Zustand wird durch die Schnittstellenspannung von 16 Volt (9,5 Volt bis 22,5 Volt) auf der Empfängerseite dargestellt. Auf den Schnittstellenleitungen ist ein Spannungsabfall zwischen Sender und Empfänger von maximal 2 V zulässig.
  • Datencodierung
    Es wird der Manchester-Code verwendet. Durch seine Struktur lässt dieser eine Erkennung von Übertragungsfehlern zu.
  • Potentialfreier Steuereingang
    Der Steuereingang ist galvanisch von der Netzspannung getrennt. Alle Systemteilnehmer dürfen somit an unterschiedlichen Außenleitern (Phasen) betrieben werden.
  • Keine Abschlusswiderstände notwendig
    Die Schnittstellenleitungen müssen nicht mit Widerständen abgeschlossen werden.
  • Dimmbereich 0,1 % –100 %
    Die untere Grenze ist herstellerabhängig. Der Verlauf der Kennlinie ist standardisiert und der Augenempfindlichkeit angepasst (logarithmische Kennlinie).
  • Unterbrechung der Datenleitung
    Definierbarer Wert, der automatisch aufgerufen wird (Notbetrieb).
Paul Seebacher
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

DALI Spezifikation Variablen

Beitrag von Paul Seebacher »

Hallo,

zur Info sind hier mal die genormten DALI-Variablen mit den Default-Werten und Einstellbereichen aufgeführt.

Bild