Was passiert im DALI-Fehlerfall?

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema DALI.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
Martin
Technische Beratung
 

Beiträge: 69
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 17:10
Kontaktdaten:

Was passiert im DALI-Fehlerfall?

Beitrag von Martin »

Bei fehlender Versorgungsspannung an der DALI-Schnittstelle (Steuergerät defekt bzw. abgeschaltet) wird der System Failure Level eingestellt.
Nach einem Netzspannungsausfall (230 V) wird der Power On Level aktiviert. Der System Failure Level hat die höhere Priorität.
Beide Werte sind werksseitig auf 100 % Lichtstrom eingestellt, lassen sich aber z. B. mit dem Dali Luminaire Tool (DLT) von OSRAM oder über die Parameter (ProgrammDesigner https://www.seebacher.de/download/software/) der ISYGLT - DALI - Module individuell programmieren.
Grüße

Martin Daller