Welche Anzahl an EVG vorsehen und was ist dabei zu beachten?

Hier stehen die Antworten auf häufig gestellte Fragen zu allgemeinen elektrotechnischen Themen.
Dieses Forum wird nur von den Seebacher Mitarbeitern bearbeitet.
Über Eure Beiträge und Diskussionen freuen wir uns in den anderen Bereichen.
Antworten
Florian
 

Beiträge: 9
Registriert: Mi 28. Jul 2010, 08:01
Kontaktdaten:

Welche Anzahl an EVG vorsehen und was ist dabei zu beachten?

Beitrag von Florian »

Eine Frage die bei uns immer wieder gestellt wird, ist
Wieviele EVG kann ich denn dann anschließen?
Hierzu habe ich mal eine kleine Tabelle zusammengestellt um einen Überblick zu bekommen, wieviele Teilnehmer (EVG) in etwa an die gängisten Leitungsschutzschalter angeschlossen werden können.

Standart EVG
EVG.jpg
EVG.jpg (16.24 KiB) 9360 mal betrachtet
Dimmbare EVG mit 1-10V Schnittstelle
EVG_1-10V.jpg
EVG_1-10V.jpg (14.01 KiB) 9366 mal betrachtet
Dimmbare EVG mit DALI-Protokoll
EVG_DALI.jpg
EVG_DALI.jpg (23.92 KiB) 9360 mal betrachtet
HCI-Entladungslampen
EVG_HCI.jpg
EVG_HCI.jpg (12.52 KiB) 9401 mal betrachtet
Vorsicht! Je nach Hersteller können Abweichungen auftreten. Dies sind Richtwerte der Fa. Osram.
Wir geben auf diese Angaben kein Gewähr.

Probleme bei der Installation in Abhängigkeit von FI-Schutzschalter:
Durch die hohen Einschaltströme von EVG, kann es bei FI mit Schutzleiteranschluss vorkommen, dass diese auslösen.
Problemlösung:
- Aufteilung auf 3-phasigen FI-Schalter
- Stromstoßfeste FI-Schalter verwenden
- max. 45 EVG pro Phase anschließen

Desweiteren noch ein paar hilfreiche Tips, zur Planung von Beleuchtungen in Bezug auf unseren ISYGLT-Modulen:

1. Planung anhand der Stromsenke pro EVG:

Wir geben auf allen unseren analog Modulen den Wert der maximalen Stromsenke (verbrauchter Strom an einem einzelnen Teilnehmer) an. Wenn man nun davon ausgeht, das an einem EVG ein Strom von etwa 1mA verbraucht wird (=grobe Faustregel, Herstellerabhängig),
könnte man an einem ISYGLT DA-03D-OUT-230V Modul (40mA je Kanal / 3 Kanäle) 40 EVGs anschließen. Mit einer gewissen Reserve von uns immer miteingeplant, würden wir ca. 30 EVGs empfehlen.
Anzahl EVG x 1mA = Stromsenke, Sinkstrom oder auch Current Sink genannt

2. Einschaltströme EVGs

Der zweite zu beachtende Punkt wäre der hohe Einschaltstrom von EVGs.
im oben genannten Beispiel des ISYGLT DA-03D-OUT-230V kann dieser vernachlässigt werden, da dieses Modul mit einem Hybridkontakt ausgestattet ist und im Nulldurchgang der Sinusschleife einschaltet.
Ansonsten kann man etwa von einem 100-Fachen Einschaltstrom des eigentlichen Nennstroms eines EVGs ausgehen. Hierbei ist zu empfehlen, je nach Anzahl der EVGs, diese über ein Schütz einzuschalten.

Auch hier richten wir uns nach grob überschlagenen Werten und können keine Gewähr darauf geben welche Herstellerspezifischen Eigenschaften tatsächlich verbaut werden.
Dieser Beitrag soll lediglich zur groben Planung Ihrer Beleuchtung unterstützen.




Hoffentlich konnte ich einigen von euch weiterhelfen,
mit freundlichen Grüßen Florian Schroeder
Antworten

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast