Absicherung Netzeinspeisung und Mindestquerschnitte

Verfasst: Di 14. Dez 2010, 11:47
von Florian
In der folgenden Tabelle sind grobe Richtwerte der Absicherung und des Mindestquerschnitts aufgeführt:
Absicherung.jpg
Absicherung.jpg (10.34 KiB) 12662 mal betrachtet
Die Querschnitte der Netzzuleitung sind Richtwerte! Für den zulässigen Spannungsfall ist die Leitungsdimensionierung ensprechend der Entfernung, Verlegeart und Anschlussleistung vorzunehmen (3% Spannungsabfall sollten nicht überschritten werden).