Welche Leitung für 1-10V Ansteuerung bei EVG's?

Hier werden allgemeine Fragen zum ISYGLT System und sonstigen Komponenten von unseren Technikern beantwortet
Antworten
Crickey
 

Beiträge: 8
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 16:33
Kontaktdaten:

Welche Leitung für 1-10V Ansteuerung bei EVG's?

Beitrag von Crickey »

Hallo!
Wir hatten grad eine Diskussion welche Leitung man denn für die 1-10V-Ansteuerung von EVG's verwenden muss und in welcher Norm das beschrieben ist.
Folgende Meinungen gab es:
1. Steuerleitung muss gemeinsam in der Versorgungsleitung verlegt werden (also z.B. NYM 5x1,5 - L/N/PE/+/-)
2. Leitung darf auch extra verlegt werden wenn die Isolationsprüfspannung der Leitung mind. 500V beträgt (also auch ein YCYM). (Ein JY(St)Y ist normalerweise nur auf 200V geprüft) Im Fehlerfall können 230/400V auf der Steuerleitung anliegen.

weiteres:
Spannungsabfall beachten:
bis ca. 100m 0,8mm, bis 300m 1,5mm.

In welcher VDE (Norm) ist das genau beschrieben?
Kann uns da jemand weiterhelfen und gibts noch andere Meinungen?
Danke

Crickey
Sansebar
 

Beiträge: 8
Registriert: Do 28. Mai 2009, 19:50
Kontaktdaten:

Re: Welche Leitung für 1-10V Ansteuerung bei EVG's?

Beitrag von Sansebar »

Hallo Crickey ,
soviel ich weiß gibt es eine Norm ;

Hinweis (gem. DIN VDE 0100/11.85, T 520, Abschn. 528.11):
• E s müssen Kabel oder Leitungen verwendet werden, die entsprechend
der höchsten vorkommenden Betriebsspannung
isoliert sind, oder jeder Leiter eines mehradrigen Kabels/
einer mehradrigen Leitung ist für die nächste in dem Kabel/
in der Leitung vorkommende Spannung isoliert.
• Bei Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren
oder -kanälen dürfen nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich
der zugehörigen Hilfsstromkreise gemeinsam verlegt
werden
• In einem Kabel oder einer Leitung dürfen auch mehrere Hauptstromkreise
einschließlich der zugehörigen Hilfsstromkreise vereinigt
sein
Zur Installation sind Kabel und Klemmen zu verwenden, die für
Netzspannung (230 V) zugelassen sind

• Die Installation ist so auszuführen, dass bei abgeschalteter Netzspannung
gleichzeitig auch alle Signal- und Steuerleitungen abgeschaltet
sind
• Alle Komponenten der Hauptstrom- und Steuerstromkreise sind
für 250 V Arbeitsspannung gegen Erde auszulegen
• Alle Leuchten dürfen, soweit UOUT von 430 Veff nicht überschritten
wird, in Verbindung mit OSRAM DALI/DIM EVG mit H05-
Leitungen verdrahtet werden – zusätzlich geprüft durch einen
Isolationstest (lt. VDE). OSRAM QUICKTRONIC DALI/DIM EVG
überschreiten 430 Veff auch für T5-Ø 16 mm-Leuchtstofflampen
HE und HO nicht.

(Bezug S.12 QUICKTRONIC® DALI/DIM Technische Fibel.)

Also in Deutsch :
Kabel die,
höchsten vorkommenden Betriebsspannung betrieben werden Können
Crickey
 

Beiträge: 8
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 16:33
Kontaktdaten:

Re: Welche Leitung für 1-10V Ansteuerung bei EVG's?

Beitrag von Crickey »

Hallo Sansebar!

Danke für die ausführliche Antwort.

Werden jetzt am besten die Steuerleitung mit der Versorgung in einem NYM-Kabel verlegen - dann sind wir auf der Sicheren Seite.

Hab hier folgendes in einem Datenblatt eines JY(st)Y2x2x0,8mm entdeckt:
Nennspannung U: max.300V
Prüfspannung bei 50Hz: 800V

Wenn ich also von den 300V ausgehe, dann darf ich die JY(st)Y-Leitung nicht verwenden, richtig? (max. vorkommende Spannung ist ja 400V)
Oder muss ich von den 800V ausgehen?
Danke

Crickey
speedy
 

Beiträge: 13
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 16:45
Kontaktdaten:

Re: Welche Leitung für 1-10V Ansteuerung bei EVG's?

Beitrag von speedy »

Hallo Crickey,

Wenn ich also von den 300V ausgehe, dann darf ich die JY(st)Y-Leitung nicht verwenden, richtig? (max. vorkommende Spannung ist ja 400V)
Oder muss ich von den 800V ausgehen?


Ich sehe das genau so, es geht hier glaube ich Hauptsächlich darum das der Herrsteller des EVGs hier keine
100% Garantie geben will (kann) das nicht Netzspannung auf die 1-10V Schnittstelle gelangen kann (eventuell sogar intern im EVG) und somit die Vorraussetzungen einer SELV (Schutzkleinspannung) nicht gegeben sind,
also falls Netzspannung intern auf die 1-10V Schnittstelle gelangen würde muss die Leitung der 1-10V Schnittstelle auch die Anforderungen der Spannungsversorgung standhalten.

Somit kommt auch eine EIB-JY(st)Y-Leitung meiner Meinung nach genau so wenig in Frage, da diese auch die selbe Nennspannung U: max.300V
auf dem Datenblatt angegeben hat. Außerdem liegt der Mindestquerschnit bei (230V) Leitungen bei mind. 1,5mm² somit scheidet ein Durchmesser von 0,8mm also ein Querschnitt von 0,5024 mm² sowieso aus.


Gruss Speedy