Automatische Adressierung von DALI EVGs

Modultypen und Features
Antworten
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

Automatische Adressierung von DALI EVGs

Beitrag von Paul Seebacher »

Mit dem ISYGLT-DALI-16B-Modul können EVGs beim Austausch gegen neue automatisch adressiert werden.

Voraussetzungen:
  1. Es besteht ein Konzept für die DALI-Anlage mit einer Übersicht, aus der hervorgeht, welche Leuchte welche DALI-Adresse hat bzw. bekommen soll.
  2. Die DALI-Anlage ist bereits in den Parametern des DALI-16B Moduls eingepflegt und im Modul parametriert.
  3. Die Anlage ist betriebsbereit unter Spannung.
Vorgehensweise beim Austausch von defekten Leuchten (EVG) in einer Anlage:
  • Gem. Dokumentation und Plan der Anlage feststellen, welches EVG (evtl. auch mehrere) defekt ist (sind).
    Bild
    Bsp.: Die EVGs mit den Adressen 5, 28 und 30 sind defekt.
  • Voraussetzung: Das Dali-Modul ist mit den richtigen Parametern der Anlage in Betrieb. Hier gelten die Adressen in der Konfiguration "0".
    Bild
  • Anlage (Leuchten) mit dem entsprechenden DALI-Modul spannungsfrei schalten.
  • Die erste defekte Leuchte mit der niedrigsten Adresse (im Beispiel Adr. 5) demontieren und ein neues unadressiertes EVG einbauen, dann die Leuchte wieder montieren.
  • Spannung einschalten.
    Das DALI-Modul scannt bei jedem Unterspannungsetzen den DALI-BUS auf neue EVGs ab. Wird ein neues EVG gefunden, überprüft das Modul gem. der in „Konfiguration 0“ hinterlegten Adresstabelle, ob eines oder mehrere der konfigurierten EVGs nicht vorhanden ist. Wenn ja, wird das neue EVG mit der ersten freien Adresse (5) programmiert. Zur Bestätigung der Programmierung blinkt das EVG 3 mal.
  • Ist nur ein EVG defekt gewesen, wäre die Anlage bereits fertig instandgesetzt. Laut dem Beispiel haben wir jedoch noch zwei weitere defekte Leuchten bzw. EVGs.
  • Anlage wieder spannungsfrei schalten.
  • Bei Leuchte mit Adresse 28 ein neues unadressiertes EVG einbauen.
  • Anlage wieder unter Spannung setzen. Der Prüfvorgang startet neu und das neue EVG erhält die Adresse 28.
  • Wie vorher beschrieben die dritte Leuchte mit einem neuem EVG versehen. Nach dem Neustart des DALI-16B-Moduls erfolgt die Prüfung des DALI-BUSSES und das neue EVG bekommt die Adresse 30. Der korrekte Vorgang wird ebenfalls durch 3-maliges Blinken quittiert.
  • Nun ist die DALI-Anlage wieder komplett funktionsfähig!
Hinweise:
  • Werden mehrere unadressierte EVGs gefunden, kann keine eindeutige Zuweisung erfolgen und der Adressiervorgang wird abgebrochen! Entweder müssen alle neuen EVGs, bis auf eines, wieder vom BUS getrennt werden, oder die Anlage ist mit einem Programmiertool, wie DALI-Konfigurator oder dem IP-Master DALI-Web-Plugin zu programmieren.
  • Für die automatische Neuadressierung muss das DALI-Modul von der 230V-Steuerspannung getrennt und nach dem Leuchtentausch wieder zugeschaltet werden. Die Abschaltung des gesamten Lichtbandes ist aus Sicherheitsgründen nie verkehrt, könnte jedoch entfallen, falls es konstruktionsbedingt erlaubt ist, Leuchten unter Spannung zu entnehmen und anschließend wieder einzusetzen.
  • Wird ein voradressiertes EVG einer anderen Anlage eingebaut und ist diese Adresse schon vorhanden, erfolgt die Löschung beider EVGs, da nicht festgestellt werden kann, welches das richtige war/ist.
Paul Seebacher
Antworten

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast