Adresseinstellung von Modulen ohne DIP-Schalter

Modultypen und Features
Antworten
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

Adresseinstellung von Modulen ohne DIP-Schalter

Beitrag von Paul Seebacher »

ISYGLT-Module ohne Adresse-DIP-Schalter werden mit dem virtuellen Modul ISYGLT-ADR auf die BUS-Adresse parametriert.

Beispiel LS-05-HFxx

Anzeige und Tasten am Sensor
Bild

Zustand Bedeutung/Funktion
----------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
LED rot langsames Blinken Sensor hat keine Adresse
LED rot schnelles Blinken Sensor ist im Programmier-Mode
LED rot Aus Sensor hat eine BUS-Adresse
LED rot Individuell Im BUS-Betrieb ist die LED frei programmierbar, z. B. Bewegung aktiv.
----------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
Taster rechts Aktivierung des Programmier-Modes, Betätigung mit kleinem Schraubendreher oder Kunststoff, wie z. B. kleiner Kabelbinder
----------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
Taster links Abschalten des Programmier-Modes
----------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Im ProgrammDesigner (ab Version 8.00.13.1002 R095) muss der Sensor als Modul angelegt werden. Zusätzlich wird ein virtuelles Modul „ISYGLT_ADR“ benötigt.

Bild

In den Parametern erfolgt dann die Auswahl der gewünschten Adresse und wenn das Modul im Adressier-Mode ist (schnelles Blinken der roten LED) wird diese durch klick auf den "Sende-Button" zum Modul übertragen.
Sobald das Modul die Adresse gespeichert hat, erlischt die rote LED und der Sensor ist betriebsbereit.
Bild
Paul Seebacher