Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?

Modultypen und Features
Antworten
Florian
 

Beiträge: 9
Registriert: Mi 28. Jul 2010, 08:01
Kontaktdaten:

Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?

Beitrag von Florian »

Letztens kam eine Frage bei uns ein mit welchen Spannungen man unsere Universaldimmer UD-500-M/BP betreiben könne.

Der Spannungsbereich in dem ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, geht von ca. 190VAC - 250VAC.
Gibt es im Netz zu schnelle Spannungsschwankungen, kann im Dimmbetrieb ein flackern auftreten.
Auch Frequenzschwankungen kann der Universaldimmer ausregeln.


Vorsicht bei der Leistungsberechnung:

Sollte die Netzspannung unter 230VAC liegen kann natürlich auch nicht mehr von einer max. Last von 500W/Kanal
ausgegangen werden.

Die max. zulässige Last lässt sich aber ganz einfach durch die Leistungsformel errechnen. I=P/U
Normalfall (Netzspannung 230V): I = P / U ; 500W / 230V = ca.2,18A
Sonderfall (Netzspannung 200V): P = U * I ; 200V * 2,18A = 436 W

Heißt: Hab ich nur 200V Netzspannung zur Verfügung, kann ich an einem Kanal keine 500W Leistung mehr herausholen (max. 436W).

Grüße und viel Spaß beim dimmen,
Florian
Schorsch
 

Beiträge: 26
Registriert: Di 26. Mai 2009, 10:34
Kontaktdaten:

Re: Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich

Beitrag von Schorsch »

Hallo,

wie ist es dann bei 250V?
Wenn man die 2,18A ansetzt x 250V = 545W * 2 = 1090W
Das sind 90W mehr als im Datenblatt steht.
Schafft das der Dimmer mit dem Kühler noch, oder ist dann ein Kühlwasseranschluss nötig?

Gruß
Florian
 

Beiträge: 9
Registriert: Mi 28. Jul 2010, 08:01
Kontaktdaten:

Re: Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich

Beitrag von Florian »

Hallo Schorsch,

so einfach gehts leider nicht,
unsere UD-500-M2/BP sind von der Bauform (Gehäuse und Kühlrippen) so konzepiert, das ein Betrieb von 500 W über ausreichende Wärmeableitung gewährleistet ist. WIrd die Betriebstemperatur überstiegen, kann der einwandfreie Betrieb nicht mehr garantiert werden.

Mehr als 500W Leistung gewünscht?

Kein Problem:
- einfach beide Kanäle Parallel schließen (LD1+LD2) = 1000W Leistung
- einen UD-1000-S1 (Slave) anhängen = Kanal 1 = 1500W; Kanal 2 = 500W -> 2000W Leistung
- zwei UD-1000-S1 (Slave) je Kanal anhängen = Kanal 1 = 1500W; Kanal 2 = 1500W -> 3000W Leistung