I/O-04 HD-Modul

Modultypen und Features
Antworten
Andreas
 

Beiträge: 2
Registriert: Fr 4. Dez 2009, 15:09
Kontaktdaten:

I/O-04 HD-Modul

Beitrag von Andreas »

Hallo zusammen,
kann man ein I/O 04B-230V/16A Modul einfach gegen ein I/O-04 HD-230V/16A-Modul austauschen, da man 230V Eingänge statt 24 V Eingänge benötigtund die Handfunktion möchte.
Würde dem I/O-04 HD-Modul die gleiche Adresse geben und die beiden Geräte auswechseln.
Muss ich am Programm etwas ändern, etwa Parameter einspielen oder arbeitet das neue Modul auch so ??
Max
Technische Beratung
 

Beiträge: 13
Registriert: Di 15. Sep 2009, 08:07
Kontaktdaten:

Re: I/O-04 HD-Modul

Beitrag von Max »

Servus Andreas,

dies ist leider nicht möglich, da das I/O-04HD-230V-16A Modul so nicht am BUS erkannt wird. Du musst im ProgrammDesigner das I/O-04B-230V/16A umwandeln indem du einfach doppelt auf dieses klickst und den Modultyp auf I/O-04HD-230V-16A stellst. Der Programm Designer wird dich noch warnen das evtl. nicht alle Verknüpfungen zu den Aktoren und Sensoren übernommen werden können. Dies kannst du aber ignorieren und auf "OK" klicken, da beide Module die gleiche Anzahl an Ein- und Ausgängen besitzen.

Danach muss das Programm nur noch in den Master übertragen werden und das Modul wird erkannt.
Bild
Mit freundlichen Grüßen

Max Portenlänger
Technische Projektierung
Antworten

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste