Potibetrieb UD 500-M2/BP

Modultypen und Features
Antworten
speedy
 

Beiträge: 13
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 16:45
Kontaktdaten:

Potibetrieb UD 500-M2/BP

Beitrag von speedy »

Hallo zusammen,

Ich hatte gerade eine Anfrage von einem Kunden.
Dieser wollte wissen ob die Potentiometer bei Busausfall (bzw. zum testen wenn
noch kein Mastermodul angeschlossen) auf den UD 500-M2/BP ab Werk
aktiviert sind? Kann mir da jemand kurzfristig weiterhelfen.

Danke
Jonas
Technische Beratung
 

Beiträge: 17
Registriert: Mi 27. Mai 2009, 17:14
Kontaktdaten:

Re: Potibetrieb UD 500-M2/BP

Beitrag von Jonas »

Hallo Speedy,

die Einstellungen zu dem Potibetrieb sind in den Parametern unter
dem Reiter "Notbedienung" zu finden. Default sind die Potis für die beiden Kanäle
bei Busausfall aktiv. Außerdem ist die Zeit zur Erkennung Bus-Ausfall auf 20Sek. eingestellt.
Ist also noch kein Mastermodul angeschlossen oder sind die Adressen des Dimmers noch nicht korrekt eingestellt
oder ist noch nicht das korrekte Programm im Master eingespielt, gehen die Dimmer nach 20 Sekunden
in den Potibetrieb und sind über diese regelbar.

Im Bus-Betrieb sind die Potis Default deaktiviert, diese können aber je nach Wunsch
in den Parametern bei bestimmten Situationen aktiviert werden.

Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
MFG
Jonas Lange
Technische Projektierung

Bild
Marktstr.57
D-83646 Bad Tölz
Telefon: +49(0)8041 / 77776 email: info@seebacher.de
Telefax: +49(0)8041 / 77772 Internet: http://www.seebacher.de
Antworten