Modbus-Direkt-Modul-Zugriff

Beitrag von Michael »

Hallo zusammen

kann mir jemand erklären wie das mit dem Modbus-Direkt-Modul-Zugriff beim MA-IP2 funktioniert und was für Funktionen damit realisiert werden können?
Brauche ich dazu die Virtuelle Komponente "IP-Modulzugriff" oder wofür ist die gut?

Gruss
Michael
Michael Würsch

se Lightmanagement AG
www.se-ag.ch
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

Re: Modbus-Direkt-Modul-Zugriff

Beitrag von Paul Seebacher »

Hallo Michael,

das ist mal wieder eine Spezialanwendung.
Der Modbus-Direkt-Modul-Zugriff wurde eingeführt, um bei Modulen, die weitere Funktionen in Subsystemen verwalten, komplexere Abläufe realisieren zu können. Diese Funktion ist übrigens auch schon beim MA-6S-IP enthalten.
Für diese Funktionalitäten ist auch eine Visualisierung mit entsprechender Zyklusprogramm-Funktion notwendig. Modbus wurde gewählt, da viele Visualisierungssysteme diese Schnittstelle im Standardlieferumfang haben.
Derzeit steht nur ein Modul in der Auswahl zur Verfügung. Das ist unser DALI-16B.
Da unser vorhandenes BUS-Protokoll nicht für Adressierungen in Sub-Systemen ausgelegt ist, musste ein neuer Weg gefunden werden.
Modbus-Direkt-Modul-Zugriff beim MA-IP2
Damit erfolgt im IP-Master die Zuweisung der Modbus-Variablen zu den DALI-16B Modulen.
die virtuelle Komponente "IP-Modulzugriff"
Um die Kommunikation Modbus <-> DALI-16B letztendlich zu ermöglichen, wird das virtuelle Modul „IP-Modulzugriff“ benötigt.

Mögliche Funktionen
  • Programmieren der DALI-Soll Gruppen einzelner bzw. aller EVGs
  • Auslesen aller aktuellen DALI-Informationen im BUS
    - DALI-Dimmwert
    - DALI LAMP ON
    - DALI LAMP Error
    - DALI EVG Error
    - aktuelle DALI >> Gruppe 0-15 oder keine
  • Suchen nach EVGs ohne Short-Adresse und programmieren auf erste freie gültige Adresse
    Damit ist eine automatische Programmmierung von bis zu 4 ausgefallenen EVGs möglich. Voraussetzung ist, dass beim Wechsel von mehreren EVGs immer das mit der niedrigsten Adresse zuerst eingesetzt wird.
Beispiel der Modbus-Adressen für das erste Modul.
Bild

Dies dient hier als erste Info.
Wer weitere - tiefer gehende Informationen benötigt - sollte sich bitte direkt an einen unserer Programmierer wenden.
Paul Seebacher