Hallo!
Ein Kunde hat ein paar Fragen zu den LED-Dimmern im DMX-Betrieb:
LED-03EC....
- Gibt es den auch mit Havarieeingang ?
- Was passiert bei DMX-Ausfall?
- Kann man bei DMX-Ausfall über Parameter auswählen:
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Kanäle volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Kanäle aus ?
- DMX-Startadresse Schrittweite ? (Einzelschritt 1,2,3,4,5,... ? oder 3er-Schritte ?)
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
LED-04EC....
- Was passiert bei DMX mit dem Havarieeingang ?
Kann man die Funktion anpassen ?
- Was passiert bei DMX-Ausfall?
- Kann man bei DMX-Ausfall über Parameter auswählen:
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Kanäle volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Kanäle aus?
- DMX-Startadr. ist hier 4er-Schrittweite.
Kann man das ändern in Einzelschritte ?
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
Er benötigt den Havariemode (Voll Licht Not), oder alternativ
bei DMX-Ausfall Wahlmöglichkeit a) letzter Stand b) Alles hell (Not)
Ist es möglich diese Module über ISYGLT permanent auch für den DMX-Betrieb (s.o.) umzukonfigurieren? (über den ProgrammDesigner)
****
Kann uns da jemand genaueres sagen?
LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Danke
Crickey
Crickey
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Hallo Chrickey,
ich habe mich etwas mit dem Thema beschäftigt,
hier meine Ergebnisse aus einem kleinen Test.
Bei den reinen DMX-Dimmern also ;
LED-03E-PM-250-DMX
LED-06E-350-DMX
LED-04E-DMX-350-24V
LED-06E-PM-250-DMX
gibt es so weit ich Informiert bin weder Havarieeingänge noch eine Notfunktion.
Das bedeutet die einzelnen Kreise gehen bei Ausfall des DMX Signal "AUS".
================================
LED-03EC....
- Havarieeingang ?
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = hier gibt es einen Havarie-Eingang, dieser Funktioniert im DMX-Betrieb aber nur richtig wenn das DMX Signal aus ist!!
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil) für den Havarie-Eingang
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = hier ist kein Havarie Eingang vorhanden
- Was passiert bei DMX-Ausfall mit der Einstellung der Dimmstufen ?
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = LED gehen AUS
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = siehe ein Punkt weiter unten
- Kann man bei DMX-Ausfall wahlweise
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Ch volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Ch aus ? (
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- DMX-Startadr. Schrittweite ? (Einzelschritt 1,2,3,4,5,... ? oder 3er-Schritte ?)
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = immer 3er Schritte
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = immer 3er Schritte
================================
LED-04EC....
- Was passiert bei DMX mit dem Havarieeingang ?
Kann man die Funktion anpassen ?
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = hier gibt es einen Havarie-Eingang
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = hier gibt es einen Havarie-Eingang
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- Was passiert bei DMX-Ausfall mit der Einstellung der Dimmstufen ?
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = siehe ein Punkt weiter unten
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = siehe ein Punkt weiter unten
- Kann man bei DMX-Ausfall wahlweise
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Ch volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Ch aus ? (
+ LED 04 EC-DMX 350/700
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- DMX-Startadr. ist hier 4er-Schrittweite.
Kann man das ändern in Einzelschritte ?
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = immer 4er Schritte
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = immer 4er Schritte
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen..
Gruß Speedy
ich habe mich etwas mit dem Thema beschäftigt,
hier meine Ergebnisse aus einem kleinen Test.
Bei den reinen DMX-Dimmern also ;
LED-03E-PM-250-DMX
LED-06E-350-DMX
LED-04E-DMX-350-24V
LED-06E-PM-250-DMX
gibt es so weit ich Informiert bin weder Havarieeingänge noch eine Notfunktion.
Das bedeutet die einzelnen Kreise gehen bei Ausfall des DMX Signal "AUS".
================================
LED-03EC....
- Havarieeingang ?
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = hier gibt es einen Havarie-Eingang, dieser Funktioniert im DMX-Betrieb aber nur richtig wenn das DMX Signal aus ist!!
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil) für den Havarie-Eingang
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = hier ist kein Havarie Eingang vorhanden
- Was passiert bei DMX-Ausfall mit der Einstellung der Dimmstufen ?
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = LED gehen AUS
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = siehe ein Punkt weiter unten
- Kann man bei DMX-Ausfall wahlweise
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Ch volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Ch aus ? (
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- DMX-Startadr. Schrittweite ? (Einzelschritt 1,2,3,4,5,... ? oder 3er-Schritte ?)
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
+ LED 03 EC-DMX 350/700 = immer 3er Schritte
+ LED 03 ECM-PM-DMX 2200 = immer 3er Schritte
================================
LED-04EC....
- Was passiert bei DMX mit dem Havarieeingang ?
Kann man die Funktion anpassen ?
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = hier gibt es einen Havarie-Eingang
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = hier gibt es einen Havarie-Eingang
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- Was passiert bei DMX-Ausfall mit der Einstellung der Dimmstufen ?
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = siehe ein Punkt weiter unten
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = siehe ein Punkt weiter unten
- Kann man bei DMX-Ausfall wahlweise
a) letzter Stand bleibt (Standard)
b) alle Ch volle Helligkeit (NOTBETRIEB !)
c) alle Ch aus ? (
+ LED 04 EC-DMX 350/700
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200
wählbare Funktionen im ISYGLT-Modus (Einstellbar Parameter über ProgrammDesigner + MiniController-Netzteil)
- 100%
- 80%
- 50%
- 20%
- 0%
- keine Änderung (letzter Wert bleibt bestehen)
- Max. Kanal (der Wert der unter max Kanal eingestellt worden ist wird aufgerufen)
- DMX-Startadr. ist hier 4er-Schrittweite.
Kann man das ändern in Einzelschritte ?
Bevorzugt wäre Einzelschritt, um bei Teilbelegung keine DMX-Adresslücken zu erhalten.
+ LED 04 EC-DMX 350/700 = immer 4er Schritte
+ LED 04 ECM-PM-DMX 2200 = immer 4er Schritte
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen..
Gruß Speedy
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Hallo!
ich hab gerade ein LED-04ECM-PM-2200 mit der Art.Nr 80027046 mit alter Firmware getestet und festgestellt dass bei da die Notbetriebsfunktion aus den Parametern im DMX-Betrieb noch nicht funktioniert haben.
Man kann die LED-Dimmer aber bei uns im Werk updaten lassen falls jemand die Funktion dringend benötigt.
ich hab gerade ein LED-04ECM-PM-2200 mit der Art.Nr 80027046 mit alter Firmware getestet und festgestellt dass bei da die Notbetriebsfunktion aus den Parametern im DMX-Betrieb noch nicht funktioniert haben.
Man kann die LED-Dimmer aber bei uns im Werk updaten lassen falls jemand die Funktion dringend benötigt.
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Übrigens lassen sich auch weitere Paramter wie z.B. Dimmkurven mit der neuen Firmware über ISYGLT einstellen und sind dann auch im DMX-Betrieb aktiv.
-
- Beiträge: 76
- Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
- Kontaktdaten:
Re: LED-Dimmer DMX für Notbetrieb
Hallo,
hier nochmals die Funktionen, zusammengefasst in einer Tabelle dargestellt.
Von dieser Tabelle abweichende LED-Dimmer-(Driver) Versionen, sind ab einer Bestellmenge von 100 Stück pro Type realisierbar.
hier nochmals die Funktionen, zusammengefasst in einer Tabelle dargestellt.
Von dieser Tabelle abweichende LED-Dimmer-(Driver) Versionen, sind ab einer Bestellmenge von 100 Stück pro Type realisierbar.
Paul Seebacher