Für uns als Lieferant von Steuerungskomponenten und auch fertig programmierten Systemen ist es auch wünschenswert, eine funktionierende Installation vorzufinden.
Wie testen?
Die Vorschaltgeräte müssen nach DALI-Spezifikation im Auslieferzustand bei fehlendem DALI Signal den DALI-System-Failure-Level #254 ausgeben - sprich voll hell werden. Das wäre mal der erste Test, ob die Leuchte mit den Leuchtmitteln grundsätzlich funktioniert.
Die Dimmbarkeit kann sehr einfach - z.B. mit unserem DALI-16B Modul geprüft werden. Das Modul wird in den Broadcast Mode versetzt und nun können ohne Systemprogrammierung und ohne DALI-Adressierung alle Leuchten gemeinsam geprüft werden.
Vorgehensweise Test der DALI Anlage mit dem ISYGLT- DALI-16B-Modul
- Zum Test muss Spannung an den DALI Leuchten (EVGs) und dem DALI-16B-Modul anliegen.
Die rote LED des Moduls leuchtet. Anschließend muss die Abdeckung am Modul geöffnet werden.
- Unter der Abdeckung befindet sich ein 8-poliger DIP-Schalter. DIP 1 + 2 müssen auf ON gestellt werden.
Die zwei grünen, synchron blinkenden LED’s signalisieren den Broadcast-Testbetrieb des Moduls.
- Nachdem die Abdeckung geschlossen wurde, lassen sich alle Leuchten der DALI Linie
über das obere blaue Potentiometer „P1“ dimmen. (DALI Broadcast)
Fehlerbeschreibung | Mögliche Ursache | Möglichkeit zur Behebung |
---------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
Rote LED leuchtet nicht | Keine Spannungsversorgung (230V) | Steuersicherung abgeschaltet |
---------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
Grüne LED’s blinken nicht | DIP 1 + 2 nicht richtig eingestellt(230V) | DIP 1 + 2 nochmal auf OFF und ON stellen |
---------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
Einzelne Leuchten dimmen nicht | Fehler am DALI-EVG | Verdrahtung am EVG überprüfen |
---------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
Gesamte DALI Linie dimmt nicht | Fehler an der DALI-Verdrahtung | Verdrahtung der Leitung überprüfen* |
*Mithilfe eines Multimeters lässt sich eine Fehlerquelle an der Verdrahtung einfach ermitteln und eingrenzen.
Es werden ca. 18V DC vom DALI-16B Modul ausgegeben (D1 - D2).
Am letzten DALI-EVG der DALI-Linie müssen noch ca. 12V DC anliegen.