Jede belegte DALI Adresse ist eine eigene Dimmeinheit und wird als Control Gear bezeichnet.
Die Dimmer sind als Universal Device (Device Type 0) definiert und arbeiten im Auslieferzustand im Dimmbereich von 0-100% nach DALI-Kurve.
Auf Wunsch sind werkseitig weitere Kurventypen voreinstellbar.
Soll jeder der Ausgangkanäle separat gedimmt werden, bleibt die Einstellung auf (default) 4 getrennte DALI-Kanäle (Control Gears).
Ist eine große Fläche mit gleichen LEDs auf allen Kanälen anzusteuern, kann man alle Ausgangskanäle auf eine DALI-Adresse (Control Gear) einstellen.
Es sind noch 2 weitere Einstellungen möglich - siehe Tabellen.
Bitte beachten!
- Erst per DIP-Schalter die gewünschte Konfiguration einstellen
- dann Spannung anschließen
- dann LED-Dimmer per DALI-Programmier-Tool adressieren und Gruppe(n) zuordnen. Der LED-Dimmer melde sich dabei jeweils mit der konfigurierten Anzahl freier Adressen.
DIP-SW Einstellung für die 3-Kanal-Dimmer
DIP-SW Einstellung für die 4-Kanal-Dimmer
Wenn noch Fragen zum Thema offen sind - bitte hier stellen oder per Mail senden.