Ersatz für Altenburger AQ-Saalverdunkler NS1, NS2, NS4, NS4-WV

LED-Dimmer mit DALI-Schnittstelle, LED-Technik, DMX512 Demux für EVG 1-10V
Antworten
Paul Seebacher
 

Beiträge: 90
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 14:22

Ersatz für Altenburger AQ-Saalverdunkler NS1, NS2, NS4, NS4-WV

Beitrag von Paul Seebacher »

Die Produkte der Firma Altenburger Electronic GmbH wurden in zahlreichen Projekten der professionellen Lichtsteuerung eingesetzt.
Dabei kamen insbesondere Tastenbediengeräte für Saalverdunklungen sowie Leistungsdimmer zum Einsatz.

Da viele dieser Geräte inzwischen nicht mehr produziert oder verfügbar sind, erhalten wir regelmäßig Anfragen nach geeigneten Ersatzlösungen.

Wir bieten seit einiger Zeit vier Module an, die als vollwertiger Ersatz eingesetzt werden können.
Es handelt sich um unsere ISYDIM‑CLS‑Reihe.

In der folgenden Übersicht finden Sie die passenden Alternativen zu den Altenburger AQ‑NT Steuergeräten:

AQ-NT Type => ISYDIM CLS-Alternative Link
AQ-Saalverdunkler Typ: NS1 (Best.-Nr. 50.13.015) => ISYDIM CLS-06T (80101070) CLS-06T
AQ-Saalverdunkler Typ: NS2 (Best.-Nr. 50.13.014) => ISYDIM CLS-06T (80101070) CLS-06T
AQ-Saalverdunkler Typ: NS4 (Best.-Nr. 50.13.013) => ISYDIM CLS-08T-2P (80101072) CLS-08T-2P
AQ-Saalverdunkler Typ: NS4-WV (Best.-Nr. 50.13.016) => ISYDIM CLS-08T-4P (80101073) CLS-08T-4P

Bild
Bild: CLS-08T-4P


Bei Bedarf bitte einfach anfragen, wir beraten Sie gerne und bieten auch Upgrade-Lösungen für geänderte Anforderungen an.
Telefon: +49 8021 50434-0
Mail: info@seebacher.de
Paul Seebacher
Schorsch
 

Beiträge: 27
Registriert: Di 26. Mai 2009, 11:34

Re: Ersatz für Altenburger AQ-Saalverdunkler NS1, NS2, NS4, NS4-WV

Beitrag von Schorsch »

Hallo,

das hört sich gut an - die Funktionen können laut den Beschreibungen ja umgesetzt werden.

Mir ist nur aufgefallen, dass in den Datenblättern die Betriebsspannung mit 12 bis 35V DC angegeben ist.

Typenbezeichnung CLS-06T
Artikelnummer 80101070
Betriebsspannung 12V bis 35V DC

Ich glaube die Altenburger-Module wurden direkt mit 230V versorgt - das sollte man berücksichtigen.