Guten Tag miteinnander
Probelme im Notbetrieb:
Fällt der ISYGLT-Bus aus schaltet das Modul im Notbetrieb nach 25s auf den Wert der Potis.
Nach ca. einer halben Stunde schalgtet das Licht für ca. 25s aus und dann wieder auf den Poti-Wert.
Dieser Vorgang wiederholt sich solange bis der ISYGLT-Bus wieder erkannt wird.
Steht in der Notbedienung Aktion nach Busausfall z.B. 50%, schaltet das Modul im Notbetrieb nach 25s auf den Wert 50%.
Nach ca. einer halben Stunde schalgtet das Licht für ca. 25s auf 100% und dann wieder auf 50%.
Diesr Vorgang wiederholt sich solange bis der ISYGLT-Bus wieder erkannt wird.
Muss ich im Parameterblock noch was berücksichtigen für die Notbedienung?
DSI-DALI-04B-150-Modul
DSI-DALI-04B-150-Modul
Severin Hepp
se Lightmanagement AG
www.se-ag.ch
se Lightmanagement AG
www.se-ag.ch
Re: DSI-DALI-04B-150-Modul
Hallo!
Wir sind gerade am prüfen. Melden uns sobald Ergebnisse vorliegen.
Wir sind gerade am prüfen. Melden uns sobald Ergebnisse vorliegen.
Re: DSI-DALI-04B-150-Modul
Und, liegen schon Ergebnisse vor?
Gruss
Michael
Gruss
Michael
-
- Beiträge: 76
- Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
- Kontaktdaten:
Re: DSI-DALI-04B-150-Modul
Hallo,
der Bug wurde gefunden und seit dem 09.09. haben wir nun eine neue Firmwareversion.
Dieser BUG hatte sich auch im DALI-08B und DALI-16B-Modul eingeschlichen.
Alle Module aus der Produktion sind nun umgestellt.
Sollte vor Ort ein Problem sein, müsste das Modul zum Firmwareupdate ins Werk.
Hier bitten wir dann um Rücksprache, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.
der Bug wurde gefunden und seit dem 09.09. haben wir nun eine neue Firmwareversion.
Dieser BUG hatte sich auch im DALI-08B und DALI-16B-Modul eingeschlichen.
Alle Module aus der Produktion sind nun umgestellt.
Sollte vor Ort ein Problem sein, müsste das Modul zum Firmwareupdate ins Werk.
Hier bitten wir dann um Rücksprache, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.