DSI-DALI-04B-150-Modul
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 13:15
Guten Tag miteinnander
Probelme im Notbetrieb:
Fällt der ISYGLT-Bus aus schaltet das Modul im Notbetrieb nach 25s auf den Wert der Potis.
Nach ca. einer halben Stunde schalgtet das Licht für ca. 25s aus und dann wieder auf den Poti-Wert.
Dieser Vorgang wiederholt sich solange bis der ISYGLT-Bus wieder erkannt wird.
Steht in der Notbedienung Aktion nach Busausfall z.B. 50%, schaltet das Modul im Notbetrieb nach 25s auf den Wert 50%.
Nach ca. einer halben Stunde schalgtet das Licht für ca. 25s auf 100% und dann wieder auf 50%.
Diesr Vorgang wiederholt sich solange bis der ISYGLT-Bus wieder erkannt wird.
Muss ich im Parameterblock noch was berücksichtigen für die Notbedienung?