Seite 1 von 1

Test DALI-Verkabelung und DALI-Leuchten

Verfasst: Fr 28. Dez 2018, 19:56
von Paul Seebacher
Während der Installation von DALI Lichtsystemen wäre es schön, diese auch testen zu können und das so lange die Leiter bzw. das Gerüst noch bei der Leuchte steht!
Für uns als Lieferant von Steuerungskomponenten und auch fertig programmierten Systemen ist es auch wünschenswert, eine funktionierende Installation vorzufinden.

Wie testen?
Die Vorschaltgeräte müssen nach DALI-Spezifikation im Auslieferzustand bei fehlendem DALI Signal den DALI-System-Failure-Level #254 ausgeben - sprich voll hell werden. Das wäre mal der erste Test, ob die Leuchte mit den Leuchtmitteln grundsätzlich funktioniert.

Die Dimmbarkeit kann sehr einfach - z.B. mit unserem DALI-16B Modul geprüft werden. Das Modul wird in den Broadcast Mode versetzt und nun können ohne Systemprogrammierung und ohne DALI-Adressierung alle Leuchten gemeinsam geprüft werden.

Vorgehensweise Test der DALI Anlage mit dem ISYGLT- DALI-16B-Modul
  1. Zum Test muss Spannung an den DALI Leuchten (EVGs) und dem DALI-16B-Modul anliegen.
    Die rote LED des Moduls leuchtet. Anschließend muss die Abdeckung am Modul geöffnet werden.
    Bild
  2. Unter der Abdeckung befindet sich ein 8-poliger DIP-Schalter. DIP 1 + 2 müssen auf ON gestellt werden.
    Die zwei grünen, synchron blinkenden LED’s signalisieren den Broadcast-Testbetrieb des Moduls.
    Bild
  3. Nachdem die Abdeckung geschlossen wurde, lassen sich alle Leuchten der DALI Linie
    über das obere blaue Potentiometer „P1“ dimmen. (DALI Broadcast)
    Bild
Trouble shooting:
Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache Möglichkeit zur Behebung
---------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Rote LED leuchtet nicht Keine Spannungsversorgung (230V) Steuersicherung abgeschaltet
---------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Grüne LED’s blinken nicht DIP 1 + 2 nicht richtig eingestellt(230V) DIP 1 + 2 nochmal auf OFF und ON stellen
---------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Einzelne Leuchten dimmen nicht Fehler am DALI-EVG Verdrahtung am EVG überprüfen
---------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Gesamte DALI Linie dimmt nicht Fehler an der DALI-Verdrahtung Verdrahtung der Leitung überprüfen*

*Mithilfe eines Multimeters lässt sich eine Fehlerquelle an der Verdrahtung einfach ermitteln und eingrenzen.
Es werden ca. 18V DC vom DALI-16B Modul ausgegeben (D1 - D2).
Am letzten DALI-EVG der DALI-Linie müssen noch ca. 12V DC anliegen.