Dieser Sensor ist für höhere Hallen konzipiert und in 2 Erfassungsbereich-Varianten, sowie unterschiedlichen Gehäusebauformen lieferbar. Einstellmöglichkeiten Lichtsensor:
Der Sensor unterstützt 2 Varianten
1. Ausgabe als 1 Wert per WORD
2. Ausgabe von 2 Werten jeweils als BYTE (AEx.1 als Dämmerungswert, AEx.2 als Verschattungslichtwert)
ProgrammDesigner-Codebeispiel:
Code: Alles auswählen
// Anwendung mit 16 Bit Lichtwert
TRFAD M10 AE2.1 = 1 ;Lichtwert H-Byte
TRFAD M11 AE2.2 = 1 ;Lichtwert L-Byte
// Ausgabe des Wertes auf einem alphanumerischen Display
TRFDISPL1 10 #5 #0 W5 M10 "_Lx" = 1
// Beispiel Verwendung mit Ausgabe 2 Bytes
TRFAD M10 AE2.1 = 1 ;Dämmerungslichtwert
TRFAD M11 AE2.2 = 1 ;Verschattungslichtwert
Alle Varianten lassen sich jeweils über einen Faktor von 0,01 bis 6,5 kalibrieren.
Mit der Filterzeit sollen Sprünge vermieden werden, aber die Messung soll auch nicht zu träge sein
Beispiel Kalibrierfaktor:
Der Sensor liefert bei aktivierter Beleuchtung (möglichst mit 100% arbeiten) einen Wert von 2653#.
Mit dem Luxmeter wird im Raum ein Wert von 270lx ermittelt.
Faktor = 270lx / 2653 = 0,1017
Einstellmöglichkeiten Bewegungsauswertung:
Für die Bewegungsauswertung stehen 4 virtuelle Sensorkanäle zur Verfügung, die individuell einstellbar sind. Um Fehlauslösungen zu vermeiden, kann man einen Sensorkanal so parametrieren, dass die Beleuchtung nur bei einer größeren Bewegung aktiviert wird.
Das sind größere Temperaturänderungen durch einem Stapler, wenn er in den Regalgang fährt, oder durch Sportler, die in eine Wettkampfhalle einlaufen.
Für der Erhalt des EIN-Zustandes verwendet man Sensorkanäle, die empfindlicher definiert sind.
Die Erfassungsbereiche der Sensor-Typen:
LS-07-PIR-01-WH, Long Distance Detection, 108°x99°, 12m
LS-07-PIR-02-WH
High Density Long Distance, 69°x69°, max.14,5m
Weitere Infos zum Sensor und weitere Varianten sind auf der ISYGLT-Web-Site: Licht- und Bewegungssensor LS-07-PIR-0x-xx