Es gibt nochmals eine Erweiterung im ProgrammDesigner.
Download: https://www.isyglt.com/download/software
In professionellen Schaltplanprogrammen wie z.B. EPLAN oder WSCAD werden BUS-Komponenten vorzugsweise als „SPS-Baugruppen“ angelegt und die Sensoren/Aktoren schon entsprechend mit dokumentiert. Im ProgrammDesigner mussten die Sensoren / Aktoren dann nochmals manuell einzeln angelegt und mit den Modulen verknüpft werden.
Ab dieser ProgrammDesigner-Version ist nun eine Import-Funktion vorhanden. Als Import- Information dient eine CSV-Datei.
Aufgrund der Kompatibilität zu weiteren Programmen, haben wir uns für das CSV-Format mit Trenner „;“ entschieden.

Ein Beispiel:
Wir gehen von einem in WSCAD bereits fertiggestellten Schaltplan aus.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- SPS-Manager öffnen und SPS-Export aktivieren
- Dateiformat MS Excel auswählen
- die exportierte Datei in Excel öffnen und evtl. kontrollieren, ob alle Daten vorhanden sind
- nun „Speichern unter“, „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“ auswählen und Abfrage mit “Ja“ bestätigen
- Excel beenden
- im ProgrammDesigner entweder ein Projekt öffnen oder eine neues Projekt erstellen
- dann „Projekt >> Import >> Module, Aktoren, Sensoren“ anklicken und die csv-Datei auswählen
- der Import startet und es wird abschließend ein Hinweis angezeigt, was durchgeführt wurde
PDImportInfo.png
PDImportInfo.png (8.63 KiB) 1378 mal betrachtet

Sind hier Fehler aufgeführt, kann man die Infos dazu in einem Error-File sehen. Dieses Error-File wird im selben Ordner, in dem sich das Import-File befindet, erstellt. Die Datei erhält den gleichen Namen wie das Import-File – nur mit der Endung *.err.
../Projekt/TestPlan.csv
../Projekt/TestPlan.err

Da die Struktur im ProgrammDesigner frei angelegt werden kann, haben wir entschieden, dass der Import immer in einen Modulcontainer in der Projekt-Wurzel erfolgt.
PD_ImportNeueModule.png
PD_ImportNeueModule.png (4.04 KiB) 1378 mal betrachtet

Von hier aus können die Module, Aktoren und Sensoren beliebig in die Struktur von Gebäude, Etagen, Räume, Verteiler, etc. verschoben werden.

Der Import kann beliebig oft wiederholt werden – auch wenn die Module, Aktoren und Sensoren schon verschoben wurde. Somit können Ergänzungen, Textänderungen und Symboländerungen der Aktoren/Sensoren sehr einfach und rational durchgeführt werden.

Generelles zum Import-Format:
Die Spaltenüberschriften sind informativ und können auch variieren. Diese Zeile wird beim Import ignoriert. Wichtig sind die folgenden Zeilen mit dem korrekten Dateninhalt.
Beispiel Importtabelle in Excel geöffnet:
PD_ImportTable.png
PD_ImportTable.png (15.66 KiB) 1378 mal betrachtet

Erklärung der Spalten
PD_ImportSpaltenInfo.jpg
PD_ImportSpaltenInfo.jpg (74 KiB) 1378 mal betrachtet

Ausnahmen bei den Artikelnummern
PD_ImportAusnahmen.jpg
PD_ImportAusnahmen.jpg (35.66 KiB) 1378 mal betrachtet

Weitere Infos dazu gerne auf Anfrage!
Paul Seebacher
Schorsch
 

Beiträge: 26
Registriert: Di 26. Mai 2009, 10:34
Kontaktdaten:

Re: ProgrammDesigner V8.00.16_R100

Beitrag von Schorsch »

Hallo,

klingt interessant
- aber wie soll das mit den Symbolen (Symbol-Code-Nummer) funktionieren?

VG Schorsch
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

Re: ProgrammDesigner V8.00.16_R100

Beitrag von Paul Seebacher »

Hallo Schorsch - lange nichts gehört...

Muss mich für die Verzögerung entschuldigen. Wir hatten ein Problem mit der Mailbenachrichtigung, deshalb habe ich den Eintrag nicht mitbekommen.

Für die Symbole gibt es eine Übersicht in der Doku - schicken wir gerne zu. Wenn in der 7. Spalte nichts eingetragen wird, erfolgt die Auswahl der default definierten Symbole. Ansonsten bei den gewünschten Sensoren/Aktoren einfach die Nummer eintragen.
Das ist auch nachträglich nochmals änderbar - auch wenn diese schon in der Projektstruktur verschoben wurden.