I/O-04U-BM Modul das auch Blinkmuster erkennen kann

Modultypen und Features
Antworten
Paul Seebacher
 

Beiträge: 76
Registriert: Fr 29. Mai 2009, 13:22
Kontaktdaten:

I/O-04U-BM Modul das auch Blinkmuster erkennen kann

Beitrag von Paul Seebacher »

Das Modul I/O-04U-BM ist mit einer Funktionalität zur Erkennung und Auswertung von Blinkmustern an den Eingängen ausgestattet.
Sollen unterschiedliche Blinkmuster von einer Quelle (Ausgang des auszuwertenden Gerätes) unterschieden und erkannt werden, dann ist jeweils einer der 4 möglichen Auswertekanäle dafür zu verwenden.
Das kann durch parallele Abfrage und Anklemmen z.B. der physikalischen Eingänge E1 bis E3 zusammen am Ausgang des externen Gerätes erfolgen.
Um den Ausgang des externen Geräts nicht unnötig zu belasten (jeder Eingang nimmt einen Strom von 2 mA auf), können diese auch virtuell per Parameter zusammengefasst werden.

Beispiel:
Es sollen 3 Zustände ausgewertet werden. Der Anschluss erfolgt an der Hardware am Eingang 1:
Langsames Blinken Hardware-Eingang Ex.1 = E1 Die Erkennung erfolgt im Master mit dem Eingang Ex.1 des Moduls
Schnelles Blinken Hardware-Eingang Ex.2 = E1 Die Erkennung erfolgt im Master mit dem Eingang Ex.2 des Moduls
Dauer Ein Hardware-Eingang Ex.3 = E1 Die Erkennung erfolgt im Master mit dem Eingang Ex.3 des Moduls

Beispiel 1:
Erkennung eines Blinkmusters von 250 ms EIN (H-Time) 250 ms AUS (L-Time)
In den Einstellungen gibt es jeweils Toleranzgrenzen, wie lange der H-Zustand mindestens und maximal dauern muss/darf.
Gleiches gibt es auch für den L-Zustand.
Die Parameter:
Parameter Blinkmuster HL Dauerbl.gif
Parameter Blinkmuster HL Dauerbl.gif (12.49 KiB) 672 mal betrachtet
Von den Signalen wird das wie folgt ausgewertet:
Blinkmuster_Bsp_1.png
Blinkmuster_Bsp_1.png (3.96 KiB) 672 mal betrachtet

Beispiel 2:
Erkennung eines EIN-Impulses (H-Time) mit einer Mindest-Zeit von länger als 500 ms.
Die Parameter:
Parameter Blinkmuster H Pegel.gif
Parameter Blinkmuster H Pegel.gif (12.32 KiB) 672 mal betrachtet
Von den Signalen wird das wie folgt ausgewertet:
Blinkmuster_Bsp_2.png
Blinkmuster_Bsp_2.png (3.82 KiB) 672 mal betrachtet

Beispiel 3:
Erkennung einer Pause (L-Time) mit einer Mindest-Zeit von länger als 500 ms.
Die Parameter:
Parameter Blinkmuster L Pegel.gif
Parameter Blinkmuster L Pegel.gif (12.38 KiB) 672 mal betrachtet
Von den Signalen wird das wie folgt ausgewertet:
Blinkmuster_Bsp_3.png
Blinkmuster_Bsp_3.png (3.91 KiB) 672 mal betrachtet

Beispiel 4:
Erkennung einer Impuls Folge von 3 Impulsen mit definierten Impulszeiten von 200 ms EIN (H-Time) 200 ms AUS (L-Time) (H-Time).
In den Einstellungen gibt es jeweils Toleranzgrenzen, wie lange der H-Zustand mindestens und maximal dauern muss/darf.
Gleiches gibt es auch für den L-Zustand.
Nach dieser Impulsfolge wird eine Pause mit einer Mindest-Zeit von länger als 500 ms gewartet.
Ist dies gültig, wird der Eingang für 1500 ms gesetzt.
Die Parameter:
Parameter Blinkmuster HL Counter.gif
Parameter Blinkmuster HL Counter.gif (12.53 KiB) 672 mal betrachtet
Von den Signalen wird das wie folgt ausgewertet:
Blinkmuster_Bsp_4.png
Blinkmuster_Bsp_4.png (4.52 KiB) 672 mal betrachtet
Bei Fragen dazu bitte einfach melden.