Hab da mal ne Frage:

Ich habe noch einen Kanal eines UD-Dimmer http://www.seebacher.de/ISYGLT_MODULE/U ... M2-BP.html frei und möchte damit 6 Leuchtstofflampen a 36W dimmen.

Geht das oder wird dadurch der Dimmer zerstört?

Re: Dimmen von Leuchtstofflampen

Verfasst: Di 15. Sep 2009, 09:00
von Schorsch
Hallo Axel,

anscheinend sind alle im Urlaub - meiner ist rum und habe gesehen, dass noch keiner geantwortet hat (evtl. ein zu kleiner Auftrag ;) ?).

Zu deiner Frage:
Wenn am UD-500 noch 1 Kanal frei ist, stehen Dir 500W zur Verfügung.
Leuchtstofflampendimmung von 0-100% geht nur mit dem VIP-90. Diese Teile kannst du am UD-500 betreiben - der lernt da eine spezielle Kennlinie dafür an.
Da beim VIP-90 die Leuchtstofflampen im 50Hz konventionell betrieben werden, ist der Wirkungsgrad nicht berauschend. Die Dimmleistung muss deshalb über den Lampenstrom berechnet werden. Diesen Strom gibt die (zum VIP-90 benötigte) Drossel vor. Entweder du schaust mal auf die Drossle für die 36W Lampe oder vertraust der folgenden Auflistung:
LS-Röhren Strom
S/E 5W = 0,18A
S/E 7W = 0,175A
S/E 9W = 0,17A
S/E 11W = 0,16A
D/E 10W = 0,19A
D/E 13W = 0,165A
D/E 18W = 0,22A
D/E 26W = 0,315A
L 18W = 0,37A
L 24W = 0,34A
L 36W = 0,43A
L 58W = 0,67A
F 18W = 0,375A
F 24W = 0,345A
F 36W = 0,44A

Zurück zu den 500W - da ergibt bei 230V (P/U -> 500W/230V) = 2,17A
Ich vermute, du willst die L36W (1,2m Stabröhre) verwenden. Diese steht hier mit 0,43A pro Röhre in der Auflistung.
6 x 0,43A = 2,58A also ist zu viel für den UD.
Entweder nur 5 Röhren anklemmen oder einen Slave an den Kanal anklemmen. Mit dem Slave kommst du auf 1500W. Das ergibt dann 6,52A oder umgerechnet 15 Röhren.

Anschlussplan und weitere Daten findest du auch unter http://www.seebacher.de/varintens/vip90.html

Hoffe ich konnte ausreichend helfen - ansonsten einfach wieder schreiben...

Gruß Schorsch