Leitungsanforderungen

Verfasst: Do 28. Jan 2010, 18:23
von seebacher-admin
Als BUS-Leitung ist eine 2-adrige, paarig verseilte und geschirmte Leitung zu verwenden (z.B. LiYCY 2x0,25mm²)

Die Frage "ob es auch mit der Telefonleitung funktioniert?", können Sie mit ja beantworten. Wir haben die Leitung JY(ST)Y2x2x0,8 geprüft.

Die Maximallänge der BUS-Leitung beträgt 1500m, gerechnet incl. aller Längen z.B. bei der Sternstruktur muss jeder Stich addiert werden.

Die BUS-Leitung muss mit "Abschlusswiderständen" beschaltet werden. Der Gesamtwiderstand sollte 60-Ohm betragen.
Das ergibt bei 2 Leitungsenden 2 x 120-Ohm,
bei 3 Leitungsenden 3 x 180-Ohm usw......

Die Verkabelung kann als Linie Stern oder Baum erfolgen.
Ein Ring im BUS muss vermieden werden.
Für die Spannungsversorgung ist der Ring erlaubt.
BUS-Struktur.jpg
BUS-Struktur.jpg (31.55 KiB) 5985 mal betrachtet