Seite 1 von 1

Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung

Verfasst: Mo 2. Aug 2010, 16:50
von Martin
Bei der Kabelauswahl ist darauf zu achten, dass der Spannungsabfall
auf der Leitung 2 V bei 250 mA nicht überschreitet. Netzversorgung
und Steuerleitung dürfen, wie auch bei 1...10 V, im gleichen Kabel
geführt werden, somit ist z. B. ein 5-adriges NYM-Kabel zum Anschluss
der DALI EVG problemlos einsetzbar. Die maximale Gesamtleitungslänge
zwischen Steuergerät und den angeschlossenen EVG
beträgt 300 m.

Querschnitt der Versorgungsleitung:
A = L x I x 0.018
A = Leitungsquerschnitt in mm2, L = Kabellänge in Meter,
I = max. Strom der Versorgungsspannung in A,
0.018 = spezifischer Widerstand von Kupfer
Aus dieser Formel folgt als Anhaltspunkt für den Leitungsquerschnitt (Übertragungs- und Versorgungsleitung):

Leitungslänge...........bis 100 m.........100 bis 150 m....150 bis 300 m....
Leitungsquerschnitt....0,5 mm2.............0,75 mm2........1,5 mm2........

Hinweis:
Aufgrund der unterschiedlichen technischen Beschaffenheit der
DALI-Schnittstelle bei den am Markt befindlichen Steuergeräten und
den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten der Installation wird
empfohlen, die gesamt im System verwendete Leitungslänge auf
300 m zu begrenzen.
Quelle: DALI-Fibel http://www.osram.de

Re: Anforderungen an die DALI-Übertragungsleitung

Verfasst: Mi 31. Aug 2011, 06:46
von Martin
siehe auch: viewtopic.php?f=2&t=78&start=0

für DALI und 1-10V Steuerleitungen gelten die selben Anforderungen