Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere DALI Endgeräte.
Hier die wichtigsten Daten:
Leistungsmerkmale der DALI Schnittstelle
- Zweidrahtsteuerleitung
Zwischen zwei Adern sollten sich zwei Basis-Isolationen befinden. Eine einlagige Isolation einer Ader ist somit ausreichend.
Steuer- und Versorgungsleitungen können zusammen verlegt werden; dabei ist ein Mindestquerschnitt der Leitung gemäß der folgenden Aufstellung zu beachten.
DALI-BUS Leitungslänge >> Mindestquerschnitt
bis 100 Meter >> 0,5 mm2
100 – 150 Meter >> 0,75 mm2
über 150 Meter >> 1,5 mm2
Die maximale Leitungslänge zwischen zwei verbundenen
Systemteilnehmern darf 300 Meter nicht überschreiten.
- Maximaler Systemstrom
Der maximale Strom, den eine zentrale Schnittstellen-Versorung liefern darf, liegt bei 250mA. Jeder an der Schnittstelle angeschlosse Teilnehmer darf max. 2 mA aufnehmen. Dies muss bei der Auswahl der Schnittstellenversorgung berücksichtigt werden.
- Maximale Systemgröße
Bis zu 64 Betriebsgeräte mit einer individuellen Adresse können in einem System unterschieden werden.
- Rückmeldung von Informationen
Die Funktionen Ein-Aus, aktueller Helligkeitswert, Defekt des Betriebsgerätes, Defekt von Leuchtmitteln werdenn übermittel.
- Nutzdatenübertragungsrate (1200 bit/Sek.)
Der physikalische Low-Pegel ist mit der Schnittstellenspannung von 0 Volt (- 4,5 Volt bis + 4,5 Volt) auf der Empfängerseite definiert. Der High-Pegel-Zustand wird durch die Schnittstellenspannung von 16 Volt (9,5 Volt bis 22,5 Volt) auf der Empfängerseite dargestellt. Auf den Schnittstellenleitungen ist ein Spannungsabfall zwischen Sender und Empfänger von maximal 2 V zulässig.
- Datencodierung
Es wird der Manchester-Code verwendet. Durch seine Struktur lässt dieser eine Erkennung von Übertragungsfehlern zu.
- Potentialfreier Steuereingang
Der Steuereingang ist galvanisch von der Netzspannung getrennt. Alle Systemteilnehmer dürfen somit an unterschiedlichen Außenleitern (Phasen) betrieben werden.
- Keine Abschlusswiderstände notwendig
Die Schnittstellenleitungen müssen nicht mit Widerständen abgeschlossen werden.
- Dimmbereich 0,1 % –100 %
Die untere Grenze ist herstellerabhängig. Der Verlauf der Kennlinie ist standardisiert und der Augenempfindlichkeit angepasst (logarithmische Kennlinie).
- Unterbrechung der Datenleitung
Definierbarer Wert, der automatisch aufgerufen wird (Notbetrieb).