Seite 1 von 1

Heizungsregelung mit ISYGLT-Modulen

Verfasst: Di 3. Aug 2010, 11:53
von Crickey
Hallo!
Hab da mal eine Frage zu den Temperaturmodulen wie z.B. Temp-02U (http://www.seebacher.de/ISYGLT_Module/temp-02u.html).
Welches Regelverhalten haben denn die Module?
Wir benötigen bei unseren Anlagen PI-Regler.
Sind das auch welche?

Re: Heizungsregelung mit ISYGLT-Modulen

Verfasst: Di 3. Aug 2010, 14:11
von Florian
Hallo Crickey,

JA! unsere Temperatur-Module arbeiten mit einem PI-Regler.

Für alle anderen, die sich darunter nicht soviel vorstellen können:
P-Regler => Proportionaler Regler, diese Regler Type, vergleicht Soll- und Istwert und multipliziert einen Verstärkunfsfaktor um die Reglerabweichung zu korrigieren.
Vorteil = schnelles Regelverhalten
Nachteil = ungenaues Regelverhalten

I-Regler => Je länger die Regelabweichung besteht, umso größer wird der Verstärkungsfaktor gewählt um die genaue Korrektur zu erreichen.
Vorteil = Genaue Regelabweichung wird kompensiert
Nachteil = langsames Regelverhalten

Ein PI-Regler, ist eine Kombination aus beiden Reglertypen und verbindet somit eine genaue Regelung in kurzer Zeit.