Programmieren einer tageslichtabhängigen Lichtregelung
Verfasst: Fr 20. Aug 2010, 12:17
Um eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung mit den LSU-01 oder LSR-BW-FUE-01A zu programmieren muss man eigentlich nicht viel programmieren, da die Lichtsensoren schon den Hauptteil der Regelung fertig einprogrammiert haben.
Beim LSU-01 empfehle ich den Mode LSR-BW (Lichtregelsensor 8 Sollwerte, 8 Fixwerte) zu verwenden (Stellung der Dipschalter beachten!).
Damit stehen einige Einstellmöglichkeiten über die Parameter zur Verfügung:
Allgemein
-Frei wählbare Funktion der logischen Eingänge und Ausgänge (AUS, Sollwertvorwahl, Festwertvorwahl, mit optionaler Rückmeldung, Tastensperre , Dimmen -UP / Down oder Eintastendimmer, Anzeige: Bewegung erkannt)
-Bedienmodus für Tasterfunktion wählbar: EIN-UMSCHALTEN, EIN-UMSCHALTEN-AUS oder EIN-AUS
-Wählbare Dimmgeschwindigkeit (1-7 Steps pro Zyklus)
-Optionales Anlernen und Speichern des aktuellen Lichtwertes
-Optionales Anzeigen des aktuellen Lichtwertes
-Optionales Anzeigen des aktuellen Dimmwertes
-Wählbare Helligkeit im AUS-Zustand (0% - 60%)
-Verschieben des Sollwertes mit heller/dunkler Dimmen oder Eintastendimmer
Sollwerte
1…8 parametrierbare Sollwerte mit Rückmeldung (0-220lx)
Optionales Dimmen im Sollwertbetrieb
Festwerte
1…8 parametrierbare Festwerte mit Rückmeldung (0-100%)
Optionales Dimmen im Festwertbetrieb mit Begrenzung des Min- und Maxwertes
Lichtwertvorgabe für EIN (0-220lx)
Vorgabe der Ausschalthysterese (0-80%)
Auto OFF
Einstellen der Abhängigkeit bei Auto OFF für die 8 Sollwerte und die 8 Festwerte (Optionen: inaktiv, Bewegungsmelder, Lichtsensor, Bewegungsmelder und Lichtsensor)
Auto ON
Einstellen der Abhängigkeit bei Auto ON für die 8 Sollwerte und die 8 Festwerte (Optionen: inaktiv, Bewegungsmelder, Lichtsensor, Bewegungsmelder und Lichtsensor)
Rückschalten
Optionales Zurückschalten der 8 Sollwerte und der 8 Festwerte nach einer parametrierbaren Zeit zu AUS, zu einem der 8 Sollwerte oder zu einem der 8 Fixwerte (Zeit-Optionen: nicht aktiv, 1min bis 4h)
Lichtsteuerung
Lichtausschaltschwelle: Wählbarer Prozentwert, in dem das Licht über der vorgegebenen Schwelle liegen muss (1-80%)
Wählbare Zeit, in der das Licht über der vorgegebenen Schwellen liegen muss (1-250min)
Lichteinschaltschwelle: Wählbarer Prozentwert, in dem das Licht unter der vorgegebenen Schwelle liegen muss (1-80%)
Wählbare Zeit, in der das Licht unter der vorgegebenen Schwellen liegen muss (1-250min)
Wählbaren Prozentwert (1-80%) der Lichteinschaltschwelle und Lichteinschaltzeit (Hysterese)
Lichtregler: Regelgeschwindigkeit des Lichtreglers (sehr schnell bis sehr träge)
Minwert (0-50%) und Maxwert (51-100%) der Regelung
Einschaltwert der Regelung (10-100%)
Mindesteinschaltzeit der Regelung (1-250s)
Lichtsensor: Optionale Einstellung der Filterung des Lichtwertes (sehr gering bis sehr stark)
Bewegungsmelder
Wählbare Ausschaltzeit (1min bis 4h) des Bewegungsmelders und wählbare Ruhezeit (1 – 250s) vor dem Wiedereinschalten
Wählbare Empfindlichkeit des Bewegungsmelders (sehr empfindlich bis sehr unempfindlich)
Wählbares Zeitfenster der Bewegungserfassung (sehr schnelle bis sehr langsame Bewegungen)
Wählbare Einstellung für das Zeitfenster der Bewegungserfassung
Vorgehen bei der Programmierung:
1. Wie wird angesteuert und eingestellt? Grundfunktionen festlegen (evtl. Bedienlogik programmieren)
2. Parameter der Reihe nach durchgehen und einstellen
3. Ein- und Ausgänge des LSU01 mit den Bedienelementen und Dimmer verknüpfen (im Programm)
4. Alle Funktionen durchtesten und nach Montage die Lichtwerte abspeichern (Wichtig: erst wenn die Anlage komplett fertig ist und keine Abdeckung oder ähnliches am Boden liegt.
Hier ein kleines Programmbeispiel:
ORB A5 = E4 ;Vorwahl Sollwert, Fixwert, Helldunkel dimmen
;E1 = Sollwert 1 50lx
;E2 = Sollwert 2 100lx
;E3 = Sollwert 3 150lx
;E4 = dunkler dimmen
;E5 = Fixwert 1
;E6 = Fixwert 2
;E7 = Fixwert 3
;E8 = heller dimmen
KOPIEB A4 = E5 ;Rückmeldungen
;A1 = Sollwert 1
;A2 = Sollwert 2
;A3 = Sollwert 3
;A4 = Bewegung leicht
;A5 = Fixwert 1 35%
;A6 = Fixwert 2 60%
;A7 = Fixwert 3 100%
;A8 = Bewegung stark
;Anzeige Displaymodul
TRFAD M11 AE5.1 = 1 ;Dimmwert Lichtregelung
TRFAD M12 AE5.2 = 1 ;Lichtwert Sensor
TRFDISPL1 4 #4 #0 B3 M11 "_" B3 M12 = 1
;Ausgang Dimmkreis
TRFDA AA1.1 M11 2s = 1
Abspeichern der Lichtwerte könnte man mit "Speichern durch langen Tastendruck (erlauben)" auf die Sollwerttasten machen.
Eventuell könnte man auch eine Umschaltung Handbetrieb/Aurtomatikbetrieb programmieren und dann im Handbetrieb einen anderen Dimmmerker auf den Ausgang schreiben, damit die Anlage auch bei nicht angeschlossenem Lichtsensor bedient werden kann.
Beim LSU-01 empfehle ich den Mode LSR-BW (Lichtregelsensor 8 Sollwerte, 8 Fixwerte) zu verwenden (Stellung der Dipschalter beachten!).
Damit stehen einige Einstellmöglichkeiten über die Parameter zur Verfügung:
Allgemein
-Frei wählbare Funktion der logischen Eingänge und Ausgänge (AUS, Sollwertvorwahl, Festwertvorwahl, mit optionaler Rückmeldung, Tastensperre , Dimmen -UP / Down oder Eintastendimmer, Anzeige: Bewegung erkannt)
-Bedienmodus für Tasterfunktion wählbar: EIN-UMSCHALTEN, EIN-UMSCHALTEN-AUS oder EIN-AUS
-Wählbare Dimmgeschwindigkeit (1-7 Steps pro Zyklus)
-Optionales Anlernen und Speichern des aktuellen Lichtwertes
-Optionales Anzeigen des aktuellen Lichtwertes
-Optionales Anzeigen des aktuellen Dimmwertes
-Wählbare Helligkeit im AUS-Zustand (0% - 60%)
-Verschieben des Sollwertes mit heller/dunkler Dimmen oder Eintastendimmer
Sollwerte
1…8 parametrierbare Sollwerte mit Rückmeldung (0-220lx)
Optionales Dimmen im Sollwertbetrieb
Festwerte
1…8 parametrierbare Festwerte mit Rückmeldung (0-100%)
Optionales Dimmen im Festwertbetrieb mit Begrenzung des Min- und Maxwertes
Lichtwertvorgabe für EIN (0-220lx)
Vorgabe der Ausschalthysterese (0-80%)
Auto OFF
Einstellen der Abhängigkeit bei Auto OFF für die 8 Sollwerte und die 8 Festwerte (Optionen: inaktiv, Bewegungsmelder, Lichtsensor, Bewegungsmelder und Lichtsensor)
Auto ON
Einstellen der Abhängigkeit bei Auto ON für die 8 Sollwerte und die 8 Festwerte (Optionen: inaktiv, Bewegungsmelder, Lichtsensor, Bewegungsmelder und Lichtsensor)
Rückschalten
Optionales Zurückschalten der 8 Sollwerte und der 8 Festwerte nach einer parametrierbaren Zeit zu AUS, zu einem der 8 Sollwerte oder zu einem der 8 Fixwerte (Zeit-Optionen: nicht aktiv, 1min bis 4h)
Lichtsteuerung
Lichtausschaltschwelle: Wählbarer Prozentwert, in dem das Licht über der vorgegebenen Schwelle liegen muss (1-80%)
Wählbare Zeit, in der das Licht über der vorgegebenen Schwellen liegen muss (1-250min)
Lichteinschaltschwelle: Wählbarer Prozentwert, in dem das Licht unter der vorgegebenen Schwelle liegen muss (1-80%)
Wählbare Zeit, in der das Licht unter der vorgegebenen Schwellen liegen muss (1-250min)
Wählbaren Prozentwert (1-80%) der Lichteinschaltschwelle und Lichteinschaltzeit (Hysterese)
Lichtregler: Regelgeschwindigkeit des Lichtreglers (sehr schnell bis sehr träge)
Minwert (0-50%) und Maxwert (51-100%) der Regelung
Einschaltwert der Regelung (10-100%)
Mindesteinschaltzeit der Regelung (1-250s)
Lichtsensor: Optionale Einstellung der Filterung des Lichtwertes (sehr gering bis sehr stark)
Bewegungsmelder
Wählbare Ausschaltzeit (1min bis 4h) des Bewegungsmelders und wählbare Ruhezeit (1 – 250s) vor dem Wiedereinschalten
Wählbare Empfindlichkeit des Bewegungsmelders (sehr empfindlich bis sehr unempfindlich)
Wählbares Zeitfenster der Bewegungserfassung (sehr schnelle bis sehr langsame Bewegungen)
Wählbare Einstellung für das Zeitfenster der Bewegungserfassung
Vorgehen bei der Programmierung:
1. Wie wird angesteuert und eingestellt? Grundfunktionen festlegen (evtl. Bedienlogik programmieren)
2. Parameter der Reihe nach durchgehen und einstellen
3. Ein- und Ausgänge des LSU01 mit den Bedienelementen und Dimmer verknüpfen (im Programm)
4. Alle Funktionen durchtesten und nach Montage die Lichtwerte abspeichern (Wichtig: erst wenn die Anlage komplett fertig ist und keine Abdeckung oder ähnliches am Boden liegt.
Hier ein kleines Programmbeispiel:
ORB A5 = E4 ;Vorwahl Sollwert, Fixwert, Helldunkel dimmen
;E1 = Sollwert 1 50lx
;E2 = Sollwert 2 100lx
;E3 = Sollwert 3 150lx
;E4 = dunkler dimmen
;E5 = Fixwert 1
;E6 = Fixwert 2
;E7 = Fixwert 3
;E8 = heller dimmen
KOPIEB A4 = E5 ;Rückmeldungen
;A1 = Sollwert 1
;A2 = Sollwert 2
;A3 = Sollwert 3
;A4 = Bewegung leicht
;A5 = Fixwert 1 35%
;A6 = Fixwert 2 60%
;A7 = Fixwert 3 100%
;A8 = Bewegung stark
;Anzeige Displaymodul
TRFAD M11 AE5.1 = 1 ;Dimmwert Lichtregelung
TRFAD M12 AE5.2 = 1 ;Lichtwert Sensor
TRFDISPL1 4 #4 #0 B3 M11 "_" B3 M12 = 1
;Ausgang Dimmkreis
TRFDA AA1.1 M11 2s = 1
Abspeichern der Lichtwerte könnte man mit "Speichern durch langen Tastendruck (erlauben)" auf die Sollwerttasten machen.
Eventuell könnte man auch eine Umschaltung Handbetrieb/Aurtomatikbetrieb programmieren und dann im Handbetrieb einen anderen Dimmmerker auf den Ausgang schreiben, damit die Anlage auch bei nicht angeschlossenem Lichtsensor bedient werden kann.