Welche Spannungsbereiche für UD-500-M/BP Betrieb möglich?
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 13:59
Letztens kam eine Frage bei uns ein mit welchen Spannungen man unsere Universaldimmer UD-500-M/BP betreiben könne.
Der Spannungsbereich in dem ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, geht von ca. 190VAC - 250VAC.
Gibt es im Netz zu schnelle Spannungsschwankungen, kann im Dimmbetrieb ein flackern auftreten.
Auch Frequenzschwankungen kann der Universaldimmer ausregeln.
Vorsicht bei der Leistungsberechnung:
Sollte die Netzspannung unter 230VAC liegen kann natürlich auch nicht mehr von einer max. Last von 500W/Kanal
ausgegangen werden.
Die max. zulässige Last lässt sich aber ganz einfach durch die Leistungsformel errechnen. I=P/U
Normalfall (Netzspannung 230V): I = P / U ; 500W / 230V = ca.2,18A
Sonderfall (Netzspannung 200V): P = U * I ; 200V * 2,18A = 436 W
Heißt: Hab ich nur 200V Netzspannung zur Verfügung, kann ich an einem Kanal keine 500W Leistung mehr herausholen (max. 436W).
Grüße und viel Spaß beim dimmen,
Florian
Der Spannungsbereich in dem ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist, geht von ca. 190VAC - 250VAC.
Gibt es im Netz zu schnelle Spannungsschwankungen, kann im Dimmbetrieb ein flackern auftreten.
Auch Frequenzschwankungen kann der Universaldimmer ausregeln.
Vorsicht bei der Leistungsberechnung:
Sollte die Netzspannung unter 230VAC liegen kann natürlich auch nicht mehr von einer max. Last von 500W/Kanal
ausgegangen werden.
Die max. zulässige Last lässt sich aber ganz einfach durch die Leistungsformel errechnen. I=P/U
Normalfall (Netzspannung 230V): I = P / U ; 500W / 230V = ca.2,18A
Sonderfall (Netzspannung 200V): P = U * I ; 200V * 2,18A = 436 W
Heißt: Hab ich nur 200V Netzspannung zur Verfügung, kann ich an einem Kanal keine 500W Leistung mehr herausholen (max. 436W).
Grüße und viel Spaß beim dimmen,
Florian