Seite 1 von 1

LED-Dimmer DALI

Verfasst: Mi 27. Mai 2009, 17:08
von Schorsch
Hi,

haben ein Problem mit der DALI-Steuerung für eine LED-Beleuchtung. Im Einstaz sind die ISYNET Dimmer LED-04E-700-DALI für 3W High-Power LEDs.
https://www.seebacher.de/nc/produkte/di ... -700-dali/
Kann mir jemand sagen was passiert, wenn kein DALI angeschlossen ist oder DALI ausfällt?

Gruß Georg

Re: LED-Dimmer DALI

Verfasst: Fr 29. Mai 2009, 09:40
von Martin
Servus Schorsch!

Für solche Zustände sind der POWERONLEVEL und der SYSTEMFAILURE LEVEL verantwortlich

Im Auslieferzustand sind bei den ISYnet-Komponeten (und bei allen anderen Herstellern sollte es auch so sein) der POWERONLEVEL und der SYSTEMFAILURE LEVEL jeweils auf den Wert #254 programmiert.

Fall 1
Du hast gar keine DALI Steuerung willst jedoch die Leuchte testen.
Nun wird die Leuchte unter Spannung gesetzt
– es ist keine DALI-Spannung vorhanden >> nun wird der SYSTEMFAILURE LEVEL aktiviert und die Leuchte/LED muss hell (oder entsprechend mit dem programmierten Wert) leuchten

Fall 2
Eine DALI-Steuerung ist vorhanden (DALI-Spannung liegt an), diese sendet jedoch noch keine Werte (kein DALI-Protokol wird gesendet)
Nun wird die Leuchte unter Spannung gesetzt
– die DALI-Spannung ist vorhanden >> nun wird der POWERONLEVEL aktiviert und die Leuchte/LED muss hell (oder entsprechend mit dem programmierten Wert) leuchten

Fall 3
Während des Betriebs fällt die DALI-Steuerung aus – DALI Spannung ist jedoch noch vorhanden
Die Leuchte/LED bleibt im letzten Zustand

Fall 4
Während des Betriebs fällt die DALI-Steuerung und Spannungsversorgung aus
der SYSTEMFAILURE LEVEL aktiviert und die Leuchte/LED muss hell (oder entsprechend mit dem programmierten Wert) leuchten

Du merkst es ist relativ komplex. Wenn Du jedoch von uns die Komponenten bekommen hast, diese richtig angeschlossen und noch nichts an den DALI-Paramtern geändert hast, muss nach dem Anlagen der Netzspannung (Spannung für die Power-LEDs) die Leuchte/LED voll hell leuchten